设计中,房间照度如何计算?

翻看了不少资料。如:建筑照明设计标准。照明设计手册,其计算过程均感觉不适用于在设计中使用,倒感觉是给 装饰照明及专业照明设计使用,不知各位坛友如何看, 有无好方法。

不代表 发表于 2012-4-18 10:07:26

没有好方法,LPD不超就好了,计算那是骗人的

chenshisheji 发表于 2012-4-18 12:24:47

的确是骗人的{:lol:}

yjgabc 发表于 2012-4-18 16:13:47

我们这也是骗人的,纯粹为了满足规范的数字要求~!

湘北纬23 发表于 2012-4-19 13:21:35

哈哈。不好吧? 都这么干??{:4_128:}

小菜 发表于 2012-4-19 14:25:34

给定灯具和房间,计算并不复杂,为什么是骗人的?至少粗略算一下也好

hlxldb 发表于 2012-4-19 14:30:40

回复 6# 小菜


    关键很多数据没有啊,啥有效空间反射比,墙的平均反射比,地板空间有效反射比,维护系数,利用系数。。。你看,这么多数据呢,不好得到呢

尺短寸长 发表于 2012-4-19 14:31:29

涉及照度计算的灯具技术参数,大多没有。。。
墙面、天花、地面的反射系数,得等到装修阶段才能确定。。。

只能够粗略算。

小菜 发表于 2012-4-23 17:07:11

根据我对多数房间的粗算发现,算比不算还是好很多,比用LPD倒推好多了

治学以诚 发表于 2012-4-23 17:28:21

大明河畔 发表于 2013-11-20 21:09:29

那请教老师们到底怎么算,真的就只按LPD算数量就行吗

新手入门 发表于 2013-11-20 22:37:45

这个? 任远会他也不会算

治学以诚 发表于 2013-11-21 10:06:18

sgf2002 发表于 2013-11-21 10:32:41

这个东西本来是没有人管的,也没有人能证明,低照度比高照度工作效率低,参见霍索恩效应。

最佳照度存在 ...
治学以诚 发表于 2012-4-23 17:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

确实,用煤油灯的年代,用一只40w的白炽灯也觉得很舒服
照度标准本就应该是相对的

rainmen_73 发表于 2013-11-21 10:41:44

照明规范已经说明了照度设计允许正负10%的计算误差,少于10个灯的还可以放宽,LPD值是否也应遵循此原则,刚看到网易论坛一个节能检查,查的都是一两个灯的小房间超标了,害的设计拼命想办法回复,房间不用净面积,两个灯管合用一套镇流器....。感觉这种节能检查已经完全脱离实际了。