请问各位:无障碍住房卫生间带洗浴插座高度问题
无障碍住房卫生间带洗浴插座高度0.8米,而民规等规范为了安全规定洗浴插座不低于2.25米,这样的情况怎么办?移到2区外线也不够长啊 谁规定无障碍浴室插座高度为0.8米?难道电热水器要装在0.8米吗?没有依据!楼主是不是混淆了概念?报警按钮要装在0.5米。插座无此规定。 本帖最后由 simbar 于 2012-4-17 13:26 编辑晕,JGJ50-2001P52第二行,你看看再说行不? 无障碍住房卫生间带洗浴插座高度0.8米,而民规等规范为了安全规定洗浴插座不低于2.25米,这样的情况怎么办? ...
simbar 发表于 2012-4-17 11:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按JGJ50-2001实施
插座采用防溅型的即可 插座采用防溅型,可以设置在距地0.8m,但必须设置在 2 区外。 移到2区外线也不够长啊simbar 发表于 2012-4-17 11:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为何是“移到2区外线也不够长啊”? 热水器有那么长的线? 还有个什么规范记不起来了,好象规定潮湿场所插座不低于1.5 米 {:4_118:}啊啊,对,谢谢老诚,这些规范相互打章 本帖最后由 simbar 于 2012-4-17 16:27 编辑
我认为电热水器2.3米好了,其它的0.8米,理由有人给插上也不经常动,毕竟生命高于方便 GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》
8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:
4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。
新、旧版 GB 50055 在安装高度上的规定没变,还是老问题:规范之间没协调好。
上海市 DGJ 08-103-2003《无障碍设施设计标准》:卫生间插座安装高度也是“宜为800mm”。 是啊,应为先,宜为后 回复 11# simbar
电热水器的插座设在2.3m或以上,是合理的。
0.8m 的安装高度,主要是指那些供随机使用的,或者是供座便器用电的插座。 回复 3# simbar
今天特意看看你说的这个规范。我觉得规范并不矛盾啊。在2区内一般不装插座,在2区外的插座设在0.8米处。或者换个说法除特殊要求外,插座装在0.8米。况且规范也说得是“宜”。