sgf2002 发表于 2012-6-4 13:16:05

本帖最后由 sgf2002 于 2012-6-4 13:18 编辑

回复 1# 东海龙王


    第一条结论错误
王厚余老先生提出的三极开关是基于IEC推崇的变电所一点接地,而采用一点接地则变压器主开关及联络开关严禁采用四极
如变电所多点接地,则必须采用四极开关

yjgabc 发表于 2012-6-4 13:28:20

回复 11# sgf2002


    老兄此言差异~!王老的原话:“....,这是因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地,且与等电位联接相通的。”请注意“变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地”这说明,王老的这句话和规范的直接接地没有矛盾。
所以重庆审图的结论,我认为是正确的。