老康阁楼 发表于 2012-4-16 21:21:21

请教两个小问题发电机整定及铜带接地

1:发电机的主开关长延时短延时及瞬动是如何整定的?
发电机短路在次瞬态大约短路电流为6~12倍In
瞬态1.5~2倍
稳态大约3倍
看了ABB的一个表:发电机对于保护装置要求不严格的,短路电流2~3倍In,长延时过载大约为1.5In,过载时间30s。(In=发电机的额定电流)
翻了2套图很奇怪:第一套发电机整定几乎和变压器一样,瞬动为8IN(IN=开关额定电流)
第二套:短延时3倍In(0.5s),瞬动直接关了。
问题1:发电机需要设置瞬动么?
2:关于弱电直流工艺接地,使用扁铜带包绝缘纸敷设至电梯机房
询问:常规井道里面敷设的扁钢也好,铜带也好,铜导线也好,明敷还是暗敷为佳?

治学以诚 发表于 2012-4-16 21:30:54

页: [1]