一台630KVA以下的箱变可以最多做几个馈线回路啊?

各位大大,电气小菜鸟,跪求解答,一台630KVA以下的箱变可以最多做几个馈线回路啊?
还有“10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。” 这里的10KV一下是指10KV/0.4KV么?

尺短寸长 发表于 2012-4-13 15:27:28

1、常规4~6路 —— 你想做几个馈线回路啊?
2、10kV以下的箱式变压器 —— 一般可认为是指10kV/0.4kV。

东海龙王 发表于 2012-4-13 16:10:07

技术措施有数据。

wanqiuwei 发表于 2012-4-15 10:50:40

回复 2# 尺短寸长


    哦谢谢

wanqiuwei 发表于 2012-4-15 10:53:13

回复 2# 尺短寸长


    我想知道最多能做几个回路

yjgabc 发表于 2012-4-15 11:05:17

看你怎么问了。你要是问常规做法,就是书籍和尺兄告诉你的数据4~6路。但是你要是问非常规的。那么10路都有可能,厂家可以可以定做啊。我曾经咨询过厂家,人家告诉我,只要你能设计出来,我就能生产出来。厂家能力不同,回路也有不同。但是提醒一句,非常规的箱变造价要贵很多,而且各种技术数据都很特殊,有时候各地供电局有要求。所以别盲目的由着自己的性子设计。

wanqiuwei 发表于 2012-4-15 13:02:15

回复 6# yjgabc


   哦。。。。感谢。。。

治学以诚 发表于 2012-4-15 22:27:24

单博博 发表于 2012-4-26 09:24:24

最终还是根据用户需求设计,箱变没有标准的也没有非标准的,都是标准的,这个东西没现货都要根据你的需求定做,10KV以下可以默认为 10/0。4   6/0。4 3/0。4高低压进出线根据需要设计!

chuntao33 发表于 2012-4-26 09:28:08

2楼正解,另外,还得满足当地供电局的要求。