请教一个低压断路器问题
请教一般的普通低压塑壳断路器和微型断路器的短路保护有没有兼顾接地故障保护? 只要接地故障电流足够大,确保断路器瞬动电流整定值在规定时间(移动设备0.4S、固定设备5S)内脱扣,就可兼顾接地故障保护。 这不取决于断路器,而是取决于系统接地形式。对TN系统,碰壳接地就是短路,一般可以兼顾。对TT系统任何形式的接地,以及TN系统的相导体直接接地,都不能兼顾。 这不取决于断路器,而是取决于系统接地形式。对TN系统,碰壳接地就是短路,一般可以兼顾。对TT系统任何形式 ...dmd888 发表于 2012-3-28 08:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
以及TN系统的相导体直接接地,都不能兼顾。
请教这个是为什么? 回复 4# 嘿嘿嘿嘿
故障回路含两个接地电阻,都是欧姆级的,导致故障电流太小,甚至小于负荷电流。 5.3.4 接地故障保护
1 一般规定
1)接地故障保护电器的选择,应根据配电系统的接地型式、电气设备防触电保护等级和使用特点、导体截面、环境影响等因素,经技术经济比较确定。
2)接地故障保护装置,应能在故障线路引起人身电击伤亡、电气火灾、及线路损坏等灾害之前,迅速有效的切断故障电路
4)在TN系统配电线路中,接地故障保护宜采用下列方式:
①当过电流保护能满足在规定时间内切断接地故障线路的要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;
②在三相四线制配电系统中,如果电流保护不能满足在规定时间内切断接地故障线路!则宜采用零序电流保护,但其整定电流应大于该配电线路最大不平衡电流:
③当上述①、②二项的保护都不能满足要求时,应采用剩余电流保护电器。
页:
[1]