三层,共1500平米的老年公寓,要做火灾保警吗?

请教各位:三层,每层500平米,共1500平米的老年公寓,要做火灾保警吗?看火规:11.4.1-8款:老年人建筑、任一层建筑面积大于1500平米的或总建筑面积大于3000平米的旅馆建筑、........

鱼水 发表于 2012-3-24 22:07:11

按规范为二类防火建筑,要设火灾自动报警。但自动喷淋我没查。你自己查下。
反正火灾自动报警也不麻烦。

hahaoohehe 发表于 2012-3-24 22:16:41

肯定要做!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-3-24 22:40:18

老年人建筑,写的很清楚,要做的

jychen1 发表于 2012-3-25 08:24:27

应该做的,弱势群体,加强安全保护。

juilozzz 发表于 2012-3-25 15:52:41

楼主自己引用的那条规范写的很清楚

尺短寸长 发表于 2012-3-25 16:19:00

楼主的问题不成问题,反倒是儿童活动场所(特指托儿所、幼儿园、少年宫等)的建筑物、病房楼似乎存在问题。

老人、儿童、病人,此三类特殊群体情况有点类似,行动速度均比较缓慢,应予以特别照顾。

建议:
除老年人建筑物,儿童活动场所(托儿所、幼儿园、少年宫等)的建筑物和病房楼,也应无条件设置火灾自动报警系统。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-3-25 16:22:03

这个面积的要求,一直是个疑惑,当地审图中心认可按照面积计算的火灾自动报警系统

尺短寸长 发表于 2012-3-25 16:38:17

回复 8# 嘿嘿嘿嘿

按GB 50016-2006的规定,可以套用这个“任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等”,所以7#楼用了“建议”而非规范规定。

yjgabc 发表于 2012-3-26 10:20:18

绝对要做,而且是强条~!!

yjgabc 发表于 2012-3-26 10:21:29

8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

rpg2009 发表于 2012-5-3 09:21:51

必须作!
建规
11.4.1 -8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

wanqiuwei 发表于 2012-5-3 17:32:40

回复 12# rpg2009


    这条规范不是说任一层建筑面积大于1500么 ?但是楼主所提是“三层每层500,总面积1500“ 这个也是一定么 ?

yangyang7201 发表于 2012-5-3 17:56:44

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-3 17:58 编辑

建议老年人、儿童活动场所火灾报警系统必不可少。保护弱势人群。

weiyp1 发表于 2012-5-3 19:06:38

老年人建筑不分面积大小