1、仅供电固定设备,5S切断
2、仅供移动设备0.4S切断
3、供电给固定和移动设备
(1)0.4s切断,条文解释为导线截面会增大
(2)采用5.2.10 条规定
ps:接地故障的电流不是一个确定值,那切断时间就没保障了。说白了,就是做等电位连接。要么全部都用RCD出线开关。谁能保证给固定设备配电时,接地故障电流能在0.4s内切成呢。 反对的就是他这个“应”字,姑且拿GB/T 18216 与
SN 0169—92出口食品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌检 ...
雨顺风调 发表于 2012-3-28 17:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚的语气。 本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-3-30 13:27 编辑
5.2.10 在TN系统中,当配电箱或配电回路同时直接或间接给固定式、手持式和移动式电气设备供电时,应采取下列措施之一:1 应使配电箱至总等电位联接点之间的一段保护导体阻抗符合下式的要求:
ZL<=(50/U0)Zs
2 应将配电箱内保护导体母排与该局部范围内的装置外可导电部分做局部等电位联接或按本规范第5.2.5条的有关要求做辅助等电位联接。
条文说明的意思是:配电箱或配电回路给固定式、手持式和移动式电气设备供电时(新规范增加了间接供电的情况),当固定式设备发生接地故障时,它的切断时间是在5s内,此时的手持式和移动式电气设备(要在0.4s内动作)会发生电击可能。
1.如果固定式设备能在0.4s内切断接地故障,那么手持式和移动式电气设备就不会发生电击可能,则这2个措施就不需要再做了。
但固定式设备要能在0.4s内切断接地故障,则需要加大截面。固定式设备是过电流脱扣器动作(不带漏电),要在0.4s内动作,这个加大的截面怎么计算?多大的截面才能使过电流脱扣器在0.4s动作?
固定式设备是不带漏电的断路器做保护,是靠过电流脱扣器,这个动作时间怎么确定?怎么判断是在5s内,还是5s外动作?
2.如果固定式设备是在5s内切断接地故障,那么就要采取这2个措施中的某一个了。
第一个措施是:配电箱至总等电位联接点之间的电压降低于50V。但在实际设计中,还真去计算么(看看这段的阻抗是否满足要求)? 不好计算,不好设计。
第二个措施是:局部等电位联接或辅助等电位联接。这个好设计,也好施工。
0.4s和5s,应该是从人遭受电击和持续的时间图中得来的(电流-时间曲线),总要有1个数字。
手持式和移动式电气设备基本是带漏电的断路器保护,漏电脱扣的动作时间很短,能满足0.4s要求。
固定式设备是不带漏电的断路器做保护,是靠过电流脱扣器,这个动作时间怎么确定?怎么判断是在5s内,还是5s外动作? 如果相导体与PE导体截面一样,接地故障时接触电压是否为110V,不能满足规范要求,如果接地故障切断时间均<=0.4秒,可不执行本条。.
http://bbs.zzchn.com/images/zzchn/sigline.gif
http://www.ahdtdq.com 如果相导体与PE导体截面一样,接地故障时接触电压是否为110V,不能满足规范要求,如果接地故障切断时间均
ahdtdq 发表于 2012-3-30 15:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果不做"等联”导体阻抗相同,当然是110
但是,做了“等联”,建筑物钢筋、水管、暖气管和相关可导电部分都成为PE的一部分,PE阻抗下降了,接地故障时,接触电压就能满足<50V. 等电位联结对于PE线短路阻抗的下降是不明显的,等电位只是使等电位点前的电源侧的PE线上的故障电压不再是间接接触电压。对于靠近电源或单相接地故障电流足够大,保证断路器切断故障时间<=0.4S,个人认为可以不做局部等电位连接,否则几乎每个配电箱都做局部等电位不现实, 引用:18#
固定式设备是不带漏电的断路器做保护,是靠过电流脱扣器,这个动作时间怎么确定?怎么判断是在5s内,还是5s外动作
计算单相接地故障电流,与所选断路器时间/电流动作曲线对比即可判断。 等电位联结对于PE线短路阻抗的下降是不明显的,等电位只是使等电位点前的电源侧的PE线上的故障电压不再是间 ...
yueyue 发表于 2012-3-30 18:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看看条文说明里面的图,都是配电箱远离总等电位,使这段的电压降远大于50V时,才发生手持式和移动式电气设备电击人的情况。
如果配电箱不远离总等电位,这段的电压降小于50V,就是5s内断路器不动作,也不会发生手持式和移动式电气设备电击人的情况。
具体配电箱离总等电位要多远,才会发生这段的电压降超过50V,那就要计算ZL,如果ZL>(50/U0)Zs,则电压降肯定大于50V。只有ZL<=(50/U0)Zs时,这段的电压降才会小于50V时。
实际设计时,你会去计算这个ZL么?措施1在实际设计时,不好实行。
每层的总配电箱都在电井内,在每层的电井内,做局部等电位。这层的固定式设备发生接地故障时,断路器在5s内切断,这层的手持式和移动式电气设备与地电位的电位差,是这层电井内的总配电箱内的PE排到局部等电位的这段联结线上的电压降(固定式设备发生接地故障时,故障电流在这段线上的分流的电压降),是小于50V的。
措施2在电井内做局部等电位应该好实行。 除非这个配电箱不是在电井内,那这个局部等电位就……。
高层建筑内,那些配电箱是远离总等电位,而你又不放在电井内,并且这个配电箱还会给固定式、手持式和移动式电气设备供电,这个配电箱你怎么做局部等电位? 假如变电所在建筑物内,则第一个配电箱无论离变电所多近,只要PE线截面不大于相线截面,接地故障时,间接接触电压总是不会小于110V,因为220V电压总是在相线和PE线间分配电压。
页:
1
[2]