ahdtdq 发表于 2012-3-31 15:09:13

屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,因为是为地下室排烟系统所用,就设置在了地下室(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱





http://bbs.zzchn.com/images/zzchn/sigline.gif
http://www.ahdtdq.com

xibei2010 发表于 2012-4-7 10:21:15

方案3设置在地下配电箱至屋顶风机一次二次线路比较多。造价是不是也就高些?   设置在屋顶应该也并非不妥吧?类似正压风机控制箱大多也都放在屋顶吧?呵呵

wosuwoxing 发表于 2012-4-8 18:38:28

如题——

一个大型地下汽车库的建筑物,上面设置若干幢多层的办公、商业建筑,地下室的排烟系统——排烟 ...
尺短寸长 发表于 2012-3-22 19:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


还没审图那水平哈!班门弄斧了。我选方案2
方案1:我觉得没问题,当然配电箱在室外尽量要避免的,如果风机维护困难,我们电的也将就了。

方案2:常用的方案,此时末端箱可设在电井内,曾和审图的沟通过,他们坚持此时线路要埋在顶板至风机,但有时候楼板厚度不适合暗埋,他们也没说解决方案。

方案3:我觉得不太好,切换点在地下室,距离设备过远,双回路的意义不大了。

尺短寸长 发表于 2012-4-8 18:58:52

回复 48# wosuwoxing


此案例——
1、自ATSE双切箱(控制箱与ATSE双切箱设置在一起)至风机的线缆,从地下一层就垂直上引,垂直段距离不足17m,屋顶上水平段也就3m左右;
2、至风机的一、二次线缆在垂直段部分全线暗管敷设;
3、至风机的一、二次线缆全部选用耐火型电缆。

情况是有点特殊。如 yjgabc 所言,不敢在外地建设工程中采用方案3。

尺短寸长 发表于 2012-4-8 19:03:03

题外话:

国外建设工程,消防用电设备强调“末端自切”吗?

东海龙王干过国外项目,请给大伙儿说说看,如何?

尺短寸长 发表于 2012-4-8 19:09:29

对了,东海龙王现在干审图了。

问问东海龙王——
1、在东海龙王那,方案 1、2、3 优劣排序是?
2、在东海龙王那,方案 3 会被打回吗?
3、若东海龙王至少不反对方案 3 的话,判断一下其他审图人员是否会不认可方案 3 ?

chen2966 发表于 2012-4-8 19:53:56

尺总,我选方案1;
首先,必须明确排烟风机的功能,如果只是火灾的时候使用,方案1一点问题没有(火灾的时候有消防控制中心总调度);至于你担心的维护和户外的问题,找建筑处理吧,这是建筑方案出的难题;如果平时和消防合用,在方案1的基础上引二次控制系统在地下室,但要确保不能影响消防强制启动;
至于方案2就是自己找麻烦,什么好处都没!(个人认为)
方案3,是不是可以认为违反规范?消防支线不能穿越分区?且可靠性比方案1低。

wxmsyg 发表于 2012-5-17 16:52:11

如果我做,我选方案1,没有别的说法,只是遵从规范

wxh930039 发表于 2012-5-17 22:00:03

我也选择方案2,放在下一层的配电间内,设远程控制按钮,方案3线路要穿不同的方火分区。

yjgabc 发表于 2012-7-24 23:57:57

没想到这个案例真的被我碰到了。还是那个万米厂房,屋顶共有有三十台消防风机,要是互投箱设在屋面无法检修,且进出线麻烦,(彩钢板屋面,线不能暗敷,明敷也不好)。要是设在车间内部,又怕审图的说没有末端互投。如何是好?

yangyang7201 发表于 2012-7-25 00:04:30

回复 55# yjgabc

设计人员真得需要一个足够强大的内心。。。{:4_123:}

yjgabc 发表于 2012-7-25 00:14:16

这样的问题真的很无语,气死我算了。哎

cqzrm 发表于 2012-7-25 08:15:30

2,3都有可能,相对来说,可能2更合理。

威虎山 发表于 2012-7-25 15:34:42

首选方案2:1,满足末端切换。2,兼顾平时电气维护
方案1是完全的教条的按规范的设计,未考虑电气设备露天布置的恶劣环境。
方案3确实不是末端切换。末端切换的目的是保证重要设备的供电可靠性。

lhchen 发表于 2012-7-25 20:44:13

方案2相对好一点,设计与审图容易沟通。