复合接地网接地电阻计算?
DL/T 621-1997中,有水平和垂直接地体的计算公式,
却没有既有水平又有垂直接地体的复合接地网的计算公式,
各位如何计算?请献计献策,非常感谢!
wsayd
发表于 2013-3-18 20:35:35
可根据GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 附录A.O.4公式(A. O. 4-4)计算。