密闭吊顶内非消防电源线是否可以用塑料管
密闭吊顶内非消防电源线是否可以穿塑料管敷设{:24:} 根据新的《低规》吊顶内要是没有可燃物,可以穿塑料管。见新规范的7.2.8 回复 2# yjgabc《办公建筑设计规范》JGJ67-2006的7.3.3条条文说明:。。。但塑料管不能在吊顶内敷设,主要是考虑小动物对其破坏。{:dizzy:} 根据新的《低规》吊顶内要是没有可燃物,可以穿塑料管。见新规范的7.2.8
yjgabc 发表于 2012-3-15 09:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
新的《低规》吊顶内要是没有可燃物? "可燃物"--风管的保温棉是不是可燃的?
如果是,那么就只能用金属稳管了。
{:handshake:} 风管的保温棉肯定可燃了。尺短寸长说了,主要是考虑小动物对其破坏。新观点,挺合理的。 又长见识了!{:smile:} 新低规的7.2.8原文是这样的:“在建筑物闷顶内有可燃物时,应采用金属导管,...”。那么他的反面意思我理解就是,如果闷顶内没有可燃物就可以不用金属管。尺兄我理解的不对吗? 回复 8# yjgabc
看看2#楼——
yjgabc:
根据新的《低规》吊顶内要是没有可燃物,可以穿塑料管。见新规范的7.2.8
注意:“闷顶内”和“吊顶内”,不是一回事了。 本帖最后由 yjgabc 于 2012-3-16 13:22 编辑
尺兄,我个人的理解是闷顶是专业名称,吊顶是口头语,吊顶范围更为广泛,比如说格栅吊顶,里面和外面空气是流通的,就不能叫闷顶。而其他情况,也就是内外不流通的情况,闷顶就是吊顶。新规范我没有找到合适的定义,我只找到了旧规范的定义,在此贴出,以供争鸣。按《建筑设计防火规范》2001年版名词解释,闷顶:“吊顶与屋面板或上部楼板之间的空间。 回复 10# yjgabc
应该不是yjgabc 的理解。
可以看看GB50016-2006的11.2.3条:
配电线路“敷设在有可燃物的闷顶内时”和“敷设在有可燃物的吊顶内时”的设计规定(还有条文说明),其要求完全不同。
建议yjgabc讨教一下建筑专业的老总,如何?{:smile:} 闷顶内 ≠ 吊顶内 谢谢各位的讲解{:handshake:}