尺短寸长 发表于 2012-3-13 21:11:28

1、灯开关采用带指示灯型(且贴上醒目“紫外线灯”);
2、设置在门外走道上的门边;
3、安装高度为距完成地坪不低于1.70m;
4、在室内任意一个正常照明灯具被点亮的前提下,紫外线灯不会被点亮。

此四个手段一起用上,应该可以了。

shtd 发表于 2012-3-13 21:53:35

我设计的都是集中控制加定时开关。

注册会员 发表于 2012-3-13 21:58:26

话说灯具处串接一个声光报警器,只要灯具通电就开启。
话说声光报警器内部集成电路控制,接通时即报警,持续Nmin,以后每隔Nmin报警一次,提醒在开灯期间不知情的进入人员,当然如果在医院等场所怕吵也可做成语音提醒。
话说这都是成熟产品,花不了几个钱的,国家应对在公共场合使用的灯具做成强制标准。
此创意本人保留专利权,可无偿使用。{:lol:}

尺短寸长 发表于 2012-3-14 08:59:08

有创意。
可以试试。

gdx8785 发表于 2012-3-14 09:10:38

本帖最后由 gdx8785 于 2012-3-14 09:44 编辑

固定安装的紫外线灯采用可锁的开关就行(有成品)。

尺短寸长 发表于 2012-3-14 10:47:09

固定安装的紫外线灯采用可锁的开关就行(有成品)。
gdx8785 发表于 2012-3-14 09:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

和10#的控制逻辑一样还是不一样?

gdx8785 发表于 2012-3-14 10:57:22

和10#的控制逻辑一样还是不一样?
尺短寸长 发表于 2012-3-14 10:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


一种可以上锁的面板开关,钥匙由专人保管。

317183464 发表于 2012-3-14 17:38:09

同意楼上的做法

尺短寸长 发表于 2012-3-14 19:22:20

回复 22# gdx8785


不错,责任到人。

那就——
1、紫外线灯开关应采用带指示灯型(且贴上醒目“紫外线灯”);
2、紫外线灯开关应设置在门外走道上的门边;
3、紫外线灯开关安装高度为距完成地坪不低于1.70m;
4、在室内任意一个正常照明灯具被点亮的前提下,紫外线灯不应被点亮;
5、紫外线灯应设置由专人负责开关的“可锁开关”,以防止误开,确保安全。

可以了吧。
这些,都不难做到。{:lol:}

lps1234 发表于 2012-3-16 15:30:45

幼儿园 是不是 大于3000平的都要上火警?保护对象如何分级?

尺短寸长 发表于 2012-3-16 21:58:11

回复 25# lps1234

是;可定二级。

jinfengtao271 发表于 2012-3-22 09:12:19

2、紫外线“灯开关采用带指示灯型(1)、设置在门外走道上的门边(2)、安装高度为距完成地坪不低于1.70m(3)”等均是防误操作的手段;
学习了。

hahaoohehe 发表于 2012-3-28 12:56:36

幼儿活动室和寝室的插座高度1.7米以上。

幼儿的阅览室、美术室、手工室的插座高度1.7米以上。

开水间和 洗衣房,插座给1.5米?

幼儿园内的教师办公室、院长室、财务室、会议室等,插座给0.3米?

警卫室、晨检室、隔离室、医疗保健室、计量室等这些地方,插座也给0.3米?

总体原则:幼儿经常活动的场所(活动室、卧室、阅览室、美术室、手工室),给1.7米以上。 不是幼儿经常活动的场所(除了活动室、卧室、阅览室、美术室、手工室),就按照平时的设计来?

幼儿园所有的灯开关都是1.3米,除了紫外线的灯开关是在门外1.7米?

jerrylj 发表于 2012-9-26 09:40:04

最近才做了一个幼儿园 审图专家对夜间巡视照明设施明确指出不能采用脚灯,但个人觉得如果采用壁灯或吸顶灯的话,巡视时打开确实影响小孩睡眠,只能尽量把亮度做低一点;
审图还提出卧室灯具选用格栅灯不对,但个人觉得其可以满足防眩光和频闪的作用

317183464 发表于 2012-10-8 11:13:30

刚做一个幼儿园的初步设计。