住宅入户线规格问题
《住宅设计规范》GB50096-2003,6.5.2条2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011,6.4.6条
进线规格要求不同,按哪个执行? 回复 1# shan
现在是《住宅设计规范》GB50096-2011的第8.7.2条第2款了。
建议放到——
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22839&extra=&page=2
案例6 看了这个帖子又忍不住写几句,现在编规范的真不知道是为了骗钱还是为了提高技术水平。相互否定,相互倾轧,难道这些编规范的大师们没有一个人看过别的规范吗?就知道闷头编自己的规范?校审的大师们为什么也校核不出来呢?是不是忙着到处讲学搂钱呢? 呵呵,前几天单位刚组织学习了一下,我看了一下规范编审人员,GB50096-2011的电气章节应该是李逢元,主要审查人员为杨德才,而这两人又是《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011的主要起草人之一,我就纳闷了,为什么两本规范之间有些地方还不统一?{:4_118:} 回复 2# 尺短寸长
我知道,因为2011要到2012.8月才实施,所以就没用这个。现在公司图纸内审,发现已经有人开始用JGJ242-2011的标准在做,所以疑惑了。JGJ242-2011应该在前言加一句,本规范仅供参考。 JGJ242-2011应该在前言加一句,本规范仅供参考。shan 发表于 2012-3-9 14:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:titter:} 现在出了新规范那就应该是用新规! 现在出了新规范那就应该是用新规!
317183464 发表于 2012-3-9 17:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这两本都是新规范 回 1楼:《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011,6.4.6条
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011,6.4.6条,比较合理。
正常遇到类似住宅的单人公寓、集体宿舍,面积和用电量都很小,用6平方线已足够。按《住宅设计规范》GB50096-2003,6.5.2条,一层楼有近20间,布线也困难。 本帖最后由 tester001 于 2012-3-9 20:59 编辑
呵呵,前几天单位刚组织学习了一下,我看了一下规范编审人员,GB50096-2011的电气章节应该是李逢元,主要审 ...
hbsjzsjy 发表于 2012-3-9 14:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我发现大家很多时间都用来争论质疑这些本该规范就应说得很清楚很明确的问题
电气的规范啊让人很无语 是规范规定让人很无语。 前些天才发现这个,没想这里已经有人专业讨论了。
页:
[1]