hxq1226sz 发表于 2012-3-9 09:49:36

关于火灾自动报警线路信号衰减问题的请教

本帖最后由 hxq1226sz 于 2012-3-9 10:00 编辑

一般情况下,在火灾自动报警系统中消防广播、消防电话及警报线路等采用的是RVS/RVVP-2x1.0,现有一个住宅小区,地下停车库的长为285m,宽为220m,且消防控制中心没有位于小区靠中心位置。那么在这个项目中以上线路会不会因为线路太长信号衰减需要线径加大呢?还用1.0的线够用吗?
    请各位大师指教!

东海龙王 发表于 2012-3-9 10:08:31

思考方向是对的。

老康阁楼 发表于 2012-3-9 10:59:57

样本。。长度可参考,线型自己修改

dmd888 发表于 2012-3-9 11:19:36

信号线的衰减不仅是压降问题,还与信号带宽和系统容错范围有关,各厂家各有其规定,照样本来。

dmd888 发表于 2012-3-9 11:21:56

信号线的衰减不仅是压降问题,还与信号带宽和系统容错范围有关,各厂家各有其规定,照样本来。

317183464 发表于 2012-3-9 17:44:14

我想知道。

tester001 发表于 2012-3-14 16:01:27

200多米很近么
485都可以1500米了

yinhui2004 发表于 2012-3-23 08:37:17

应该没有问题,你干线做1.5的,支线1.0的,这东东,最好问厂家技术员,他们最有发话权

雨顺风调 发表于 2012-3-23 16:17:09

逮着那个是那个。
消防设施安装,我以为是我们国家在质量把关方面做的最优秀最出色的一个工种。

各省局,每年都会培训安装公司的员工,培训费用7000-8000元/人,理论考试与动手实践。理论考试以规范高规建规火规喷洒及施工规范为主,动手实践,就是一大堆设备一大堆线,你去接,完成后具备规范规定的所有功能就是满分。

另,各消防设备厂家每个包食宿培训安装公司员工。(具备一定订货规模的安装公司),听他们反馈,施工调试过程中遇到的困难,让他们组装消防报警联动系统。

目前,消防施工员的流水平普遍比设计人员高得多。因此,设计不完整的图纸,在施工中人家会主动予以更正。这是让我非常非常欣慰的地方。

雨顺风调 发表于 2012-3-23 16:18:20

厂家每年包食宿培训安装公司员工

sinochen 发表于 2012-3-23 17:16:22

老康阁老给了正解