计算路线电压损失时,电压损失与设备的功率因数有什么关系?
计算路线电压损失时,电压损失与设备的功率因数有什么关系?发现计算路线电压损失时,采用电流矩方法时,设备功率因数为1时的电压损失要比设备功率因数为0.8时的大,这是怎么回事? 与功率因数有关,还与网络的电阻、电抗比值有关。若线路电阻大于电抗,那是有可能的。 回复 1# 890214楼主看清?
仅仅看公式6-1,知道功利因素跟电压降非正比关系。看楼主附图铜芯240上的负荷电流矩的变化情况也可看出问题。诚版的相量图也指向这个原始公式。