ced999 发表于 2012-2-23 15:58:02

请教尺总:电缆电线"成束"敷设的定义

根据上海市《民用建筑电气防火设计规程》10.1.3当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
此处所谓“成束”敷设,指的是什么情形?是否指在桥架或线槽内敷设,均按成束考虑?如果电缆之间没有接触,也同样适用吗?

尺短寸长 发表于 2012-2-23 16:15:38

所谓“成束敷设”(此概念主要用于选择电缆、电线的型号):

1、不适用于穿管;

2、不适用于直埋;

3、适用于“电缆梯架”、“电缆托盘”、“线槽”等。
当年,DGJ 08-93-2002 《民用建筑电线电缆防火设计规程》编制人员宣贯时解释——
只要 2 根及以上的电线电缆敷设于其内(电线不允许敷设在电缆梯架内),就属于“成束敷设”。

ced999 发表于 2012-2-23 16:21:25

谢谢尺总!
页: [1]
查看完整版本: 请教尺总:电缆电线"成束"敷设的定义