东海龙王
发表于 2012-2-25 16:11:53
老外也没那么做的。
yueyue
发表于 2012-2-25 18:26:17
回复 11# woshichuizi
目前个人设计是这样写的:1、说明所有的结构柱均作为自然用下线。2、选其中若干根结构柱焊接引下至接地体。(间距参考专设引下线的要求)
尺短寸长
发表于 2012-2-25 19:05:26
举个例子说吧。
一钢筋混凝土建筑物:
东、西横向3跨(柱距18m),计54m(最东边柱至最西边柱的柱距54m);
南、北纵向2跨(柱距18m),计36m(最南边柱至最北边柱的柱距36m)。
如此,此建筑物最外围有结构柱10根,其建筑物内部有结构柱2根,按GB50057-2010的5.3.8条规定,就将建筑物内部的2根结构柱也一起算上,共12根结构柱柱内钢筋作为自然引下线,是不是已经符合GB50057-2010第二类防雷建筑物的引下线要求?是不是已经符合GB50057-2010关于防接触电压、跨步电压的要求?
自然是符合了。
尺短寸长
发表于 2012-2-25 19:13:59
上面这个建筑物,若改动一下:
一钢筋混凝土建筑物:
东、西横向6(3 x 2)跨(柱距9m),计54m(最东边柱至最西边柱的柱距54m);
南、北纵向4(2 x 2)跨(柱距9m),计36m(最南边柱至最北边柱的柱距36m)。
如此,此建筑物最外围有结构柱20根,其建筑物内部有结构柱15根。
建筑物格局没有变化,结构柱增加了23根。
这增加的23根结构柱,必须作为引下线的理由是什么?
尺短寸长
发表于 2012-2-25 19:16:05
上面这个建筑物,若再改动一下:
一钢筋混凝土建筑物:
东、西横向9(3 x 3)跨(柱距6m),计54m(最东边柱至最西边柱的柱距54m);
南、北纵向6(3 x 2)跨(柱距6m),计36m(最南边柱至最北边柱的柱距36m)。
。。。。。。
如此,增加结构柱也必须全作为引下线吗?
尺短寸长
发表于 2012-2-25 19:22:09
有人会说,结构柱与地板基础、屋顶是有钢筋绑扎连通的,你不表示也是连通的。。。。。。
一般工程确实如此。
但是,有些工程的结构柱,是独立的柱子,其下并无地板基础。
因此,不管任何情况,规定防雷建筑物所有结构柱均作为引下线的做法,是否值得商榷?
tester001
发表于 2012-5-9 16:02:36
建筑电气杂志2012年第1期的林伟勇的解释?
杂志也拿来做审图依据?
问那个林伟勇
为什么要这样规定有什么依据
我要数据要推导过程
dhgao
发表于 2012-5-10 09:57:29
建筑物屋面的接闪器和周围的引下线,等于在建筑物外做了一个法拉第笼,来保护里面的建筑物。
有必要里面外面都戳么……
传说中的法拉第笼包法拉第笼?
MOLLER
发表于 2012-5-14 15:19:29
没搞错吧
把一本杂志当作规范来审图
wxmsyg
发表于 2012-5-18 08:27:08
这个确实很难,尚未准确定论前,我图纸上还是写所有柱作为引下线
ffpdilt
发表于 2012-5-18 15:33:53
实事上,因为建筑内所有钢筋是绑扎连接在一起的,所有柱子内钢筋都自然而然的变成了引下线
xiacheng588
发表于 2012-5-31 16:26:11
回复woshichuizi
目前个人设计是这样写的:1、说明所有的结构柱均作为自然用下线。2、选其中若干根结 ...
yueyue 发表于 2012-2-25 18:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
包括建筑物内部的结构柱么?
sgf2002
发表于 2012-6-15 22:04:08
建筑物屋面的接闪器和周围的引下线,等于在建筑物外做了一个法拉第笼,来保护里面的建筑物。
有必要里面 ...
dhgao 发表于 2012-5-10 09:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
听过林老宣贯,肯定是要所有柱做引下线的,乱套了
根本不谈法拉第笼,而是新潮的分流理论了,IEC来的。可我看IEC的示例图还是沿周边画引下线的。
不明白了
sh_13131
发表于 2012-6-16 11:08:36
我刚也被提了,要所有柱子做引下线。
easunlee
发表于 2012-6-28 11:50:38
剧没有道理吧。