关于建筑电气 基础接地 问题
我是新手,想问下这种利用建筑物基础作接地体,该看什么图集,或者规范。我想知道这么做的详细介绍,或者要求。
先谢谢各位了。 http://wenku.baidu.com/view/56e7fd1dc281e53a5802ffb2.html
03D501-3 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 现在的师傅都不管徒弟了吗?{:4_100:} 谢谢你的指导。师傅自己都去生小孩了。而且我是被分到做市政电气。。
唉。。得自己学习。 尺兄啊。现在哪还有师徒啊。都是赤裸裸的金钱关系,都是赤裸裸的上下级关系。已经没有过去师傅认真教,徒弟认真学的时代了。说句难听的话,现在有点经验的懒得教,不能干就走人,找工作的人多的是,遇见个好点的,估计还能讲点经验;反过来,现在的大学生倔劲十足,你给他说哪点不对,立马反驳“我一直这么干,别人也没说不对”,脾气比师父还大。所以现在人们都现实了,多一事不如少一事。拿我来说,有人问我就多说几句,没人问我也懒得说。我以前的老师是中信设计院的老师傅,教的特别认真,当然我也很勤学好问。估计这样的良好互动在“一切以经济建设为中心”的社会大环境下,越来越少了。哎,我又发牢骚了,怎么越来越像老诚了。 我多么希望有个师傅呀,哪怕要我白干活也行。。可惜没有。。。唉! 基础接地网的做法,目前只有人防规范最明确,一个方向5~10m,另一个方向10~20m,构成网格。现在在我这儿工程中都按此标准设计;比较纠结的是自然引下线,防雷新规出来后有点糊涂了;目前对比原来做法,把外围所有结构柱内钢筋都作为引下线了。不知其它设计人员现在如何做的。 基础接地网的做法,目前只有人防规范最明确,一个方向5~10m,另一个方向10~20m,构成网格。rainmen_73 发表于 2012-2-21 14:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不好意思,打扰一下——“基础接地网的做法,目前只有人防规范最明确,一个方向5~10m,另一个方向10~20m,构成网格”是哪本规范的哪条规定? 我只知道QX/T 106-2009有具体规定。
中华人民共和国气象标准
QX/T 106-2009《防雷装置设计技术评价规范》
8.4 基础防雷网格
建筑物基础防雷网格应由建筑物地梁内的两条不小于ф10 的圆钢构成,若建筑物基础网格连接处没有基础钢筋,则应采用两条不小于ф16 的(敷设于非混凝土中的圆钢应采用热镀锌材料)圆钢连接基础防雷网格。建筑物基础防雷网格尺寸应满足表6 的要求。
对于特殊建筑物,基础防雷网格的要求应结合建筑物基础地梁的布置进行设计。
表6建筑物防雷网格尺寸的最低要求
建筑物防雷类别 网格尺寸
第一类防雷建筑物 5m×5m或4m×6m
第二类防雷建筑物 10m×10m或8m×12m
第三类防雷建筑物 20m×20m或16m×24m linjianming版主上传的规范资料
防雷装置设计技术评价规范QXT106-2009
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17396&highlight=%B7%C0%C0%D7%D7%B0%D6%C3%C9%E8%BC%C6%BC%BC%CA%F5%C6%C0%BC%DB%B9%E6%B7%B6 十分感谢各位的解答,在此我要特别感谢“尺短寸长” 先生。谢谢你!为了一个新手的问题,耐心的解答。 回复 8# 尺短寸长
GB50038-2005,7.6.7条文说明,第276页 老鼠看的书真细啊~!但是我个人觉得这条规定有点扯,一般情况以人为圆心,周围10米内,都可以看做是等电位的(此条不是我的观点,是专家的观点)。 回复 13# yjgabc
1.科普一下,这个头像是龙猫,不是老鼠;2.不错,王厚余的书上是这么写的,那也只是把网格改到20x20,人防规范不算扯太远;况且至少这是一个比较明确的规范依据;现在做设计,你懂的。 回复yjgabc
1.科普一下,这个头像是龙猫,不是老鼠;2.不错,王厚余的书上是这么写的,那也只是把网格 ...
rainmen_73 发表于 2012-2-22 10:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
龙猫,学名南美洲栗鼠,属于哺乳纲啮齿目豪猪亚目美洲栗鼠科动物,因其酷似宫崎俊创作的电影TOTORO中的卡通龙猫,所以后被香港人改名叫“龙猫”。
页:
[1]
2