入门者 发表于 2012-2-14 13:34:13

发热时间常数τ

求教:绝缘导线或电缆的发热时间常数问题

    《工业与民用配电设计手册》第三版P768页上,“导线和电缆在断续负载和短时负载下的允许载流量”一节中,绝缘导线或电缆的发热时间常数τ。在后面的表格中都有相应的数据。
    《建筑电气》2012年第1期上论文,也有关于发热时间常数τ的内容,而且有发热时间常数τ的定义。时间常数τ只与导体截面有关。

   有2点疑惑:
   1. 以上二文献,时间常数τ的具体数据相差很大,不知为什么?
   2. 当短路时,也能用这个数据吗?即导体发热这么慢吗?

治学以诚 发表于 2012-2-14 14:00:16

治学以诚 发表于 2012-2-14 14:18:14

治学以诚 发表于 2012-2-14 14:19:14

治学以诚 发表于 2012-2-14 14:23:27

入门者 发表于 2012-2-14 15:16:50

引自5楼老诚老师的发言:短路时不可以采用这个公式的。时间常数只对应额定载流量。

    这就是说:《工业与民用配电设计手册》第三版P769......页上,表格中“发热时间常数τ”都对应旁边的“连续负载载流量”数据而定出来的。
    也就是说,当负载电流变化时,发热时间常数τ也要作相应的变化。额定载流量是人为定的,影响环境因数很多,这些“发热时间常数τ”是否也应根据实际环境的允许持续载流量变化呢?

治学以诚 发表于 2012-2-14 15:41:59

入门者 发表于 2012-2-14 17:02:24

再请教一个问题:

    导体最终温度,是如何定出来的?

治学以诚 发表于 2012-2-14 17:12:55

urpig 发表于 2012-2-14 18:29:13

这个T是老诚最拿手的!

大家都听老诚的

入门者 发表于 2012-2-15 09:15:29

引自2楼老诚老师的发言:130度电缆,在额定电流作用下,温升达到78度所用的时间即为时间常数。

   额定电流时导体应达到绝缘材料允许温度,不应超过。
   对应额定电流,即t=发热时间常数τ时的绝缘材料温度,但在额定电流状态下,继续通电,经过5τ~7τ,或更长时间后,就会升到导体最终温度。那导体无法被保护。
   超过额定载流量时,即过负荷时,导体不是更不安全吗?

治学以诚 发表于 2012-2-15 09:33:18

治学以诚 发表于 2012-2-15 09:38:04

janefong 发表于 2013-3-6 10:20:06

请问裸导线有此参数么?计算方式还一样么?