lina008 发表于 2012-2-10 19:12:18

请教尺总,TT系统内,分配电箱进线开关3级还是4级?

请教尺总,TT系统内,分配电箱进线开关3级还是4级?
参考规范民规第7.5.3条4款:TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
条文解释:第4款 TT系统的电源进线开关应采用四极开关,以避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入。

尺短寸长 发表于 2012-2-10 19:34:09

1、《民规》第7.5.3条4款:TT系统的电源进线开关应采用四级开关;

《民规》第7.5.3条4款出现不该出现的错字——“四极开关”不应该写成“四级开关”。

2、TT系统的供电用户处:各级配电的进线总开关,应该按《民规》第7.5.3条4款规定采用“四极开关”。

尺短寸长 发表于 2012-2-10 19:38:29

修改通知单:

楼上的“极”写成“级”不能说出现“错”字,应该说“错别”字。{:tongue:}

lina008 发表于 2012-2-10 19:38:56

谢谢尺总,明白了!