请问:安装在室内地面的消防应急照明灯具,外壳防护等级应为多少?
请问:安装在室内地面的消防应急照明灯具,外壳防护等级应为多少?IP55可以吗? 安装在室内地面的消防应急照明灯具,比如说疏散方向指示灯,外壳防护等级应为多少?IP55可以吗? 应该可以了。同时别忘记:使用安全电压。 规范GB17945-2010第5.2条:安装在室内地面的消防应急灯具(以下简称灯具)外壳防护等级不应低于GB4208-2008规定的IP54,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB4208-2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级。 应该可以了。
同时别忘记:使用安全电压。
东海龙王 发表于 2012-2-8 10:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
使用安全电压有哪个规范明确要求吗? 使用安全电压有哪个规范明确要求吗?
dmd888 发表于 2012-2-8 06:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
GB17945-2010 《消防应急灯具》GB17945中规定地面嵌入式安装的灯光指示标志必须采用安全低电压供电。
此条文未找到,还请龙王指点。 《消防应急灯具》GB17945中规定地面嵌入式安装的灯光指示标志必须采用安全低电压供电。
此条文未找到,还 ...
gblgb 发表于 2012-2-8 09:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个规范我还没有认真看。。。
东海龙王 发表于 2012-2-8 16:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在此之前也没注意过这一条。规范的出发点可以想见,但地面安装灯具需要安全电压是否仅在此本规范出现;如果还有非应急照明的灯具需要在地面安装是否也需要采用安全电压,有其它规范提出吗?这本规范从条文来看更趋向于一本电器制造而不是指导设计的标准,从这个角度来看,如果设计人员采用了地面安装的应急灯具,即便他不了解这一条规范而误用了220V供电,那么到实际施工时能买到具备消防生产许可的合格产品也会是只有使用安全电压的。 回复 8# 东海龙王
学习了。只是不知道条文中“主电源降压装置不应采用阻容降压方式”是什么意思,望龙版阐释! 多谢龙版!