讨论:关于消防设备有备用时的热继电器作用问题
消防设备有备用时是否仅备用的热继电器过大作用于报警不脱扣,还是主备都报警不脱扣?我个人认为是:消火栓系统喷淋系统中的泵一般情况下设置二台为一组,一用一备,互为备用,所以两台主回路中的热继电器均过大作用于报警不脱扣,在GB50055-93的2.4.6条也好像没有说明只要备用报警不脱扣。消防风机类的一台就只作用于报警不脱扣。
请大家一起讨论讨论呢,可以例举不同的国家地方规范标准都可,相互学习一下。 没人看到吗,顶起来啊 我觉的两个都设,一用一备,备用设备的启动在于常用设备故障,故障包括电气故障和机械故障等。首先当遵从“一用一备”中的“一用”满足消防要求,其次一用故障方启动备用,备用也当满足消防要求。 我觉的两个都设,一用一备,备用设备的启动在于常用设备故障,故障包括电气故障和机械故障等。首先当遵从“一用一备”中的“一用”满足消防要求,其次一用故障方启动备用,备用也当满足消防要求。 主回路过载时可以脱扣,备用的只报警,图集赏是这么画的 本帖最后由 尺短寸长 于 2012-2-7 20:04 编辑
消火栓系统、喷淋系统中的泵一般情况下设置两台为一组,一用一备,互为备用,故——
主用机组过载时,热继电器辅助接点(常闭)应该断开接触器合闸线圈电源,主用机组便退出运行,热继电器的一副辅助接点(常开)启动备用机组,另一副辅助接点(常开)发出过载报警信号(无论是与备用机组的过载信号组成“与门”还是“或门”。目前GB50116-98规定条款与10D303-3《常用水泵控制电路图》国标图集有些矛盾存在);
备用机组过载时,热继电器辅助接点(常闭)则不允许断开接触器合闸线圈电源(控制回路的“启泵信号”是绕过了其热继电器的常闭辅助接点,使其失效),备用机组必须坚持工作,只发过载报警信号。
原因:
1、其一,若主用机组过载坚持工作,直接后果是备用机组不能及时投运,设置备用机组的必要性大打折扣——
电气设备过载时的坚持运行,能避免就应尽量避免之(比如无备用机组的防、排烟风机,就纯属于无法避免的情况);
2、其二,若备用机组过载不能坚持工作,消防电气设备“过载应坚持运行”的正确规定则无法贯彻、实施(消防电气设备此时的过载坚持运行,属于无奈,是为了消防救火“消”的必需)。 原来一用一备,第一选择主机组,第二选择备用机组,备用机组过载工况是第三选择。假设备用设备故障难以启动,能否再重新启动因过载而停机的主机组,作为第四选择? 回复 7# 老康阁楼
假设备用设备故障难以启动——不予考虑。 回复 6# 尺短寸长
好的,明白了,也就是说消防设备有备用时仅备用回路热继电器过大动作于报警不脱口 本帖最后由 老康阁楼 于 2012-6-3 00:22 编辑
回复 6# 尺短寸长
老大这个《2001沪D701消火栓泵喷淋泵控制通用图》还算现行版本么,看上去不一样呀? 回复 10# 老康阁楼
1、是现行版本;
2、但理应作废!
2001沪D701《消火栓泵喷淋泵控制通用图》最严重的问题是:
在采用一用一备消防水泵时,控制电源只取一个(控制电源出问题,一用一备消防水泵全玩完),违规;
按10D303-3《常用水泵控制电路图》去做设计吧,采用一用一备消防水泵时,控制电源取三个 ,符合规范要求。
页:
[1]