潜水泵回路需要安装剩余电流保护装置吗?
今天在网上看到溧阳市勘察设计(施工图审查)网页上的一篇文章《近阶段电气施工图中出现的常见问题》,上面说到:潜水泵或室外电气装置未设剩余电流保护(《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.5.1条)。我把4.5.1条的内容一并发出来:
请教2个问题:
1、我看到很多污水厂的电气图纸,N多的潜水泵,就没见过有加剩余电流保护的。如果要加,其值多少为宜?怎么确定?
2、上图的第一条:a)属于工类的移动式电气设备及手持式电动工具;啥叫工类? 1、《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.5.1条?
唉,GB13955-2005,这个说啥好哩?{:4_103:}
嗯,对了——龙王发过帖子,让龙王来说。
2、不是工类,是指0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电气设备的Ⅰ类。 潜水泵设漏电保护没有问题,但若是消防时也要使用,就说不清楚了。
灯光喷泉等处的潜水泵、照明等最好采用电气隔离供电,那就可以不用设置漏电保护。 1、《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.5.1条?
唉,GB13955-2005,这个说啥好哩?
嗯,对了 ...
尺短寸长 发表于 2012-2-3 07:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,早年和顺康兄讨论过了。
这个鸟规范,不合理的条文就不要去执行了。 哈哈,早年和顺康兄讨论过了。
这个鸟规范,不合理的条文就不要去执行了。
东海龙王 发表于 2012-2-3 13:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
龙王给力。
若无奈设计人员碰上一位审图的专家这样发话——你一个设计人员就能否定GB国家强制性标准的强制性规定条款了?
可怜我们设计人员,如何应对? {:dizzy:} 因此,规范要是出了问题,那确实是非常非常非常要命的。 老诚,请再评论一下4.6条的最后一句话。 回复 8# 治学以诚
4.7章节的“不可”,来自何方? 回复 11# 治学以诚
GB13955-2005确实是应该推倒后重编的。 回复 12# 尺短寸长
2010年戴经颐先生来济南讲学,讲到本规范,我上台告诉他,道理不是他这样讲的,他讲的不对。
戴经颐先生讲什么了?
特别提醒:别像上次编个故事,就不好了。 楼主提到的是污水厂工程中的潜水泵及潜水搅拌机很少见到有用RCD保护的,反正我是没见过。通常是采用潜水电动机综合保护器,保护内容包括超温、渗漏(包括接线腔、油室、电动机本体)、绝缘下降等等。具体需要看你的定货要求,通常情况下,潜水排污泵15kW以上、潜水搅拌机2.2kW以上就应该设置渗漏保护。 楼主提到的是污水厂工程中的潜水泵及潜水搅拌机很少见到有用RCD保护的,反正我是没见过。通常是采用潜水电动机综合保护器,保护内容包括超温、渗漏(包括接线腔、油室、电动机本体)、绝缘下降等等。具体需要看你的定货要求,通常情况下,潜水排污泵15kW以上、潜水搅拌机2.2kW以上就应该设置渗漏保护。