请教:氯气瓶仓库电气设计应注意哪些?
请教:氯气瓶仓库电气设计应注意哪些?没做过,请大家帮忙,谢谢! 氯气是黄绿色有刺激性气味,密度比空气大的有毒气体,易液化能溶于水,是活泼的非金属单质是强氧化剂。
1.和氢气反应:
纯氢气可在氯气中燃烧,有苍白色火焰将氢气和氯气混合后,用强光照射或点燃,会爆炸
2.和非金属反应:硅、磷、硫等单质都可在氯气中燃烧,磷在氯气中燃烧可形成白色烟雾。
2P+3Cl2 2PCl3(液)
PCl3+Cl2=PCl5(固)
3.和金属反应:氯气有强氧化性,几乎可氧化一切金属。
2Na+Cl2=2NaCl(有黄色火焰,形成白烟)
2Fe+3Cl22FeCl3(发红热,形成棕褐色烟)
4.和水反应:氯气溶于水成黄绿色氯水,部分氯气跟水发生歧化反应
Cl2+H2OHCl+HClO HClO是比碳酸还弱的酸,不稳定,阳光照射下易分解放出O2,HClO有强氧化性,漂白性,杀菌性。
5.和碱反应:
Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O(常温下生次氯酸盐)
3Cl2+6KOH5KCl+KClO3+3H2O(加热时生氯酸盐)
2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O(生成混合物即漂白粉)
6.和盐反应:
Cl2+2Kl=2KCl+I2(氧化阴离子)
Cl2+2FeCl2=2FeCl3(氧化阳离子)
7.和烃反应:
Cl2+CH4CH3Cl+HCl(取代)
C6H6+3Cl2C6H6Cl6(加成)
氯气有很强的氧化性,可以氧化金属,还可以把有可变价态的金属直接氧化到最高价
氯气还有酸性,可以和碱类物质和有碱性的物质反应
它是工业生产漂白粉的原料之一,也是有机合成的重要的原材料之一 所以,氯气库的设计首先要知道其化学特性。
从化学特性看,此环境属于腐蚀性、有毒环境。不能套用GB50058-92。
腐蚀的特点决定了电气设备的选型和布置,有毒的热性需要暖通和电气的配合。 GB 11984-2008 《氯气安全规程》
http://www.docin.com/p-33433587.html
按上述GB标准进行设计。 也可在本站下载:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22195&extra= 希特勒曾经用于战争,属于化学武器。
重庆也发生氯气泄露大事故。
所以,千万别忘记设计氯气泄露监测装置! 各位热心,予以嘉奖。 谢谢各位!