xyg37 发表于 2012-2-1 09:35:31

小区配套机房用电负荷等级是否为二级

小区配套机房用电负荷等级是否为二级

尺短寸长 发表于 2012-2-1 10:47:07

看小区的具体情况。

小区内有一级负荷供电条件(比如有一类高层民用住宅),一级为宜;
小区内只具备二级负荷供电条件(比如有二类高层民用住宅),二级为宜;
小区内只具备三级负荷供电条件(比如仅有多层民用住宅),三级也允许。

尺短寸长 发表于 2012-2-1 10:55:47

DG/TJ08-606-2011.1《住宅建筑通信配套工程技术规范 第1部分:设计规范》4.5.1条:
中心机房应引入三相四线制市电电源,并应采取防雷击电磁脉冲措施,防雷要求应符合《电子信息系统机房设计规范》GB50174的要求。电源负荷等级宜不低于二级。

DG/TJ08-2009-2006《有线网络建设技术规范》3.2.4条第1款:
。。。。。。电源负荷宜为2级。

尺短寸长 发表于 2012-2-1 10:57:10

本地地方标准,仅供参考。{:smile:}

xyg37 发表于 2012-2-1 11:11:37

回复 4# 尺短寸长
谢谢!本人也是在上海

尺短寸长 发表于 2012-2-1 11:27:52

回复 5# xyg37


幸会幸会。{:handshake:}

在上海地区,分别按2#楼说的的一级、二级、三级电源负荷等级去理解和设计,既无设计难度也不存在设计出错问题。{:lol:}

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-2-1 19:55:58

区域性质的泵房类,不宜低于二级