老康阁楼 发表于 2012-1-17 00:01:41

问个老问题:封闭楼梯间算独立防火分区吗?

封闭楼梯间算独立防火分区还是不计入防火分区面积要求?
是算垂直单独防火分区,还是算在本层防火分区面积里?
问问这个封闭楼梯间是如何认定的。。。。

gdx8785 发表于 2012-1-17 08:39:46

......垂直单独防火分区

rainmen_73 发表于 2012-1-17 10:12:09

封闭(防烟)楼梯间是一个特殊分区,对于建筑疏散来说属于亚安全区域,不属于真正意义上的安全区域(室外),但也不需考虑会有火灾发生。

老康阁楼 发表于 2012-1-17 15:32:10

封闭楼梯间认为是防火分隔,但它的面积是为何是计入本层防火分区?
如果按垂直防火分区,俺没见过将封闭楼梯间垂直独立出来:标注防火分区XX。
敞开式楼梯间上下多层防火分区叠加。

lingyan 发表于 2012-1-17 18:41:55

这事应该由建筑决定,电气不该跨专业考虑多余的问题

尺短寸长 发表于 2012-1-17 21:46:34

回复 4# 老康阁楼


封闭楼梯间认为是防火分隔,但它的面积是为何是计入本层防火分区?
防火规范就是这么规定的。

如果按垂直防火分区,俺没见过将封闭楼梯间垂直独立出来:标注防火分区XX。
封闭楼梯间不单独划分防火分区;每层的防火分区得算进它的面积,但需要作防火分隔。

敞开式楼梯间上下多层防火分区叠加。
GB50016—2006:
5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。

尺短寸长 发表于 2012-1-18 08:59:06

回复 4# 老康阁楼


老康阁楼:
不是“敞开式楼梯间上下多层防火分区叠加”,而是GB50016—2006的5.1.9条:当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。

“敞开式楼梯间”不等于“敞开楼梯”,老康阁楼可以去问问建筑专业的设计人员。

尺短寸长 发表于 2012-1-18 09:08:23

防火规范管理组关于“敞开楼梯间”的规范解释图示
http://bbs.co188.com/content/2056_1264530_1.html

尺短寸长 发表于 2012-1-18 09:10:16

国家标准《建筑设计防火规范》管理组
“公津建字【2007】92号”关于规范第5.1.9条、第5.3.5条和第5.3.13条有关问题的复函

JHL123321 发表于 2012-1-18 09:45:22

本帖最后由 JHL123321 于 2012-1-18 09:48 编辑

通常若走道、门厅需设置烟感,封闭(防烟)楼梯间与其性质相近乃至更甚,需要设烟感吗

JHL123321 发表于 2012-1-18 09:46:45

本帖最后由 JHL123321 于 2012-1-18 09:56 编辑

监测安全通道的状况,应该也是必要的吧