上海熔丝盒进线和PML柜电业进线要求
上海多大容量或者何种类型项目,电业进线要求分别采用熔丝盒和PML柜?828文件中:
7、对供电部门低压(AC220/380V)供电的公共建筑项目,当用电装接容量在100kW及以上时,其低压供电进线处的功率因数不应低于0.85。
对供电部门10kV(6kV)及以上电压供电的公共建筑项目,其供电进线处的功率因数不应低于0.90。
8、变压器低压侧的电力干线最大工作压降应当不大于2%,分支线路的最大工作压降应当不大于3%。
询问:是不是以100kW来分的,100kW对功率因数有要求。100kW可以做柜子补偿。(此时需要补偿还是不需要补偿暂不讨论) 非常高兴遇到这么好的帖子 谢谢
http://www.discuz.net/static/image/common/sigline.gif
微博 http://www.weibogg.com/ ; 微博营销 http://www.weibogg.com/bbs/ 进线用熔丝盒?什么样式的 ? 熔丝盒和PML柜都是上海低压规程的提法。我认为不具备配电间的情况采用那个什么熔丝盒,有四种规格。如果有都做了配电间的话,肯定是PML柜,熔断器都装柜子里。一直对熔丝盒存在疑问 那玩意好像就是块木板定墙上外边再加个罩罩 感觉很土怎么还在用。希望上海的达人们指正说法 熔丝盒里面没拆过,四种规格?怎么来分的。租的老房子电表上次前端换过熔丝。 我是看上海那本低压规程说的。。。看那规格感觉和熔断器规格的感觉
老实说图纸上一直没体现过这个 因为实际使用时都用PML柜替代了{:lol:} 熔丝盒里面没拆过,四种规格?怎么来分的。租的老房子电表上次前端换过熔丝。
老康阁楼 发表于 2012-2-1 21:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
图示熔断器为RC1A,淘汰产品。 许多老旧熔丝盒内的RC1A仍在役运行,我想新的不会再用RC1A的。