引自27楼:“Ri=0.12/100Ω/m”,参考哈塞的资料可能是0.12mΩ/m左右。
“Ri=0.12Ω/m”这很大啊!
如果一门卫,离第二类防雷建筑物60m,分得的雷电流为2kA。计算离第二类建筑物50m处,屏蔽层与电缆芯线之间的电压:
U1=L*(di/dt)+Ri*l*I2-M*(di/dt)=Ri*l*I2=0.12*50*2=12kV
电缆本身能否承受这么高的雷击电压,不会击穿爆裂?
在这种场合下,作者会选何种电缆?或者说,怎能设计?
cqzrm
发表于 2012-2-1 11:26:19
0.12毫欧/米
sccat
发表于 2012-2-1 12:39:51
这个单位问题。。。{:4_115:}
入门者
发表于 2012-2-1 14:08:27
引自32楼: 0.12毫欧/米
这提醒了二点:
第一点:把毫欧当成了欧,错了。
第二点:24楼得出30V是错的,对的应该是 3V。那更没有理由设SPD了。
现在可以回答0.1m处的电位差问题了。设置SPD,为的是解决第一级配电设备的耐压问题,当然越接近总配电箱,越能说明问题。0.1m,还是大的,正确的表达,应该是长度趋向无穷小。
再表达一次,L=M的理论否定了条文:不论场合和条件,第一、二、三楼防雷建筑物总进线箱柜,必须装设SPD。
入门者
发表于 2012-2-27 14:25:00
请教作者:
按作者论文中所述,屏蔽层流过雷电流时,屏蔽层的电感L和芯线中的M,是相等,都有相同的反电势产生。
这种规律既然存在于线路的末端,同理,应存在于正条线路中,也应存在于线路的始端。
在一、二、三类有外部防雷装置的建筑物,当只考虑雷电流入地反击时,多数供电电缆有屏蔽线、铠装层或保护钢管,必有雷电流流过。进线电缆入户端,这里成了雷电流流出的始端,按作者的理论,电缆外护层的冲击电压与芯线冲击电压相等,起到了“自然等电位”作用。
进线电缆入户端再装设SPD,不是多余了吗?是不是画龙添足了吗?论文中,表二是不是错误百出了吗?
所以请教作者,在一、二、三类有外部防雷装置的建筑物,当只考虑雷电流入地反击时,入户处要不要设SPD,要不要必须设Ⅰ级试验SPD?
sccat
发表于 2012-2-27 15:31:18
引自32楼: 0.12毫欧/米
再表达一次,L=M的理论否定了条文:不论场合和条件,第一、二、三楼防雷建筑物总进线箱柜,必须装设SPD。
入门者 发表于 2012-2-1 14:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这样的推断本身没有错。
规范6.4.2条中,电缆自始至终都没出LPZ1区,但却连接2个建筑,需不需要设SPD?
6.4.3条倒是明确不需要设。
我觉得规范这里是故意含糊了,可能考虑保守一点。
至于设不设,我看设设更健康。。。