xuxizhong 发表于 2012-1-16 15:09:18

设有空调调节系统要设自动报警系统,什么是空调调节系统?

VRV系统算不算。

B_tequila 发表于 2012-1-16 16:18:35

咨询过本公司的暖通专业,VRV算

老康阁楼 发表于 2012-1-16 23:07:38

火灾报警规范中:1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼。。。。办公楼。。。
建规未阐述办公指标要求。
假设办公楼面积为分别2500,3500。
面积大了反而不用做了?这是为啥?

gdx8785 发表于 2012-1-16 23:22:31

人员密集程度
火灾扑救难度
......

rainmen_73 发表于 2012-1-17 09:58:43

空调调节系统,这个老概念曾经是中央空调的代名词,因为多年前有中央空调的建筑一般规格档次比较高,理所当然要划入自动报警的范围。现在空调普及,但说法没变。空调专业现在还有一种说法就是有新风系统的空调,但非典后,除非空调专业不做设计,设计到必有新风系统。另一个关键就是当地消防部门的意见。我的个人看法,发展至今,规范条文已需要重新审视并修改或调整,否则就落后于时代,更是令设计人员难以理解,概念模糊,也缺乏可操作性。

老康阁楼 发表于 2012-1-17 15:36:21

超过2000平方米、但不超过3000,这个问题还是不明白很久了。规定了下限,又固定了上限。
人员密集程度
火灾扑救难度
如果说大了几百平方难度疏散难度就降低这个不太妥当吧,这几百不见得是为疏散准备的吧。

rainmen_73 发表于 2012-1-17 16:23:55

超过2000平方米、但不超过3000,这个问题还是不明白很久了。规定了下限,又固定了上限。
人员密集程度
火 ...
老康阁楼 发表于 2012-1-17 15:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你需要再看下那个表,超过3000就是一级保护对象了

老康阁楼 发表于 2012-1-17 18:42:20

哈哈,谢谢,惭愧!犯了惯性思维,第一反应是二级对象。刚用手机查了一级对象用语是高级办公。高级办公能给出定义要求吗?何为高级办公?记得以前讨论过高级住宅要求。高级办公规范中有没有说法,俺已在回家的列车上了,呵呵

tq02vf4 发表于 2013-7-17 21:56:20

ylmf111 发表于 2013-7-18 14:35:35

这个问题你可以问中央空调的工作原理,和VRV的工作原理。这个明白了,你就明白加不加报警了。

z405664385 发表于 2013-7-19 09:37:14

设不设报警应该看防火规范吧?和民规没关系

rain 发表于 2013-7-19 10:37:45

VRV只是约定俗成的称呼,目前特指日本大金的某种空调形式。

规范上的称呼是多联机空调,多联机空调也是可以增加新风系统的。

在暖通专业的范畴,通风、空气调节、空调是不同的概念,只是大多数人笼统的统称为空调

电气规范上所指的空调调节系统,既有专业隔阂也有历史原因,电气专业毕竟不可能完全了解暖通专业的设计原则,个人意见规范此处空调调节系统可细化理解为有排烟、新风、排风的暖通设计皆按规范考虑是否需要设置报警,多联机不设新风系统的可不做报警。