simbar 发表于 2012-1-16 09:01:14

请问地下一层电缆沟的问题

地下一层配电室用电缆沟布线,进线到水泵房要改为上进线吗?否则还用电缆沟怎样防水?

老康阁楼 发表于 2012-1-16 13:22:16

地下配电室可做上出线,上进线桥架拉进水泵房配电柜。
水泵房靠近地下配电室,下进线至水泵房翻进水泵房配电柜。也可以撒。
上进线好点吧,水泵房有排污沟,控制柜到电机也上面走,舒服。

老康阁楼 发表于 2012-1-16 13:32:46

网易找了张图片:

老康阁楼 发表于 2012-1-16 13:34:58

再找了一张图纸

simbar 发表于 2012-1-16 14:39:01

多谢老康热心说明{:4_94:}

lpceccchyl 发表于 2012-1-19 19:55:22

非常好的实例,仔细研习~~~~~~~