电机启动电流问题?

电机启动电流一般为5-7倍的额定电流,这个启动电流一般持续多长时间?
这么大的启动电流是否对电缆造成伤害?
是否有启动冲击电流说法?如有,冲击电流持续多长时间?
谢谢了!

东海龙王 发表于 2012-1-12 12:47:45

请求帮助:电动机保护控制元件选型
http://www.wangd.com/posts/list/194201.page#348860

huangod 发表于 2012-1-13 09:54:54

同样疑问,电动机启动的尖峰电流出现在第一个周波内(0.02s以内),应该是在四分之一的周波出现的,时间在0.005s。但是像重载启动时,启动时间是8s以上,那0.02s~8s这段时间的电流是什么样子的?

dmd888 发表于 2012-1-13 10:17:56

回复 1# jychen1
    5~7倍严格地说是堵转电流,是启动瞬间可能出现的最大启动电流交流分量,随着启动过程进展,该电流会逐渐降低,不会一直那么大。好像从来没考虑过该电流对电缆的损坏问题。