冷若冰 发表于 2012-1-11 19:39:00

变压器

有人给我一问题,我在这踢出来,大家参详参详:

变压器主进开关的短路短延时整定值小于低压柜馈出开关短路瞬时电流整定值的1.3倍的话 有解决办法么?主要是变压器太小了

他想出来的办法就是把低压柜馈出开关由出厂默认的10Ir1变成5Ir1。。。。。。

冷若冰 发表于 2012-1-11 19:40:42

这问题我没看懂。。。。。答不上来。。。。。。

还有,以后有问题别短信了,直接在这给发了拉倒,我最近少来,别给耽误了。。。。。。

尺短寸长 发表于 2012-1-11 19:53:26

低压柜馈出开关由出厂默认的10Ir1变成5Ir1。。。。。。
1、不带电子脱扣的小电流等级的开关,没有5Ir1;
2、设置5Ir1需要考虑考虑躲开回路起动电流;
3、设置5Ir1需要考虑与下级保护开关的选择性配合(如果需要);
4、可以考虑拆分配出回路以减小馈出开关短路瞬时电流整定值;

5、所谓的“1.3”、“1.4”也是属于自我安慰(符合《技术措施》要求),是否满足选择性配合,还真不好说。
若不信,可以问正规生产厂家。

尺短寸长 发表于 2012-1-11 20:11:52

咦,这个低压柜馈出开关短路瞬时电流整定值也太大了吧,什么负荷这么厉害?供配电系统会这样整吗?{:4_128:}
页: [1]
查看完整版本: 变压器