yjgabc 发表于 2012-1-11 16:44:09

对重庆审图解析的一点疑惑

网上有重庆审图的集析,我看看了。其中第20题有点疑问。解析说:“按产品标准微型断路器均带隔离功能,塑壳断路器一般不带隔离功能,若需带隔离功能应特别注明。”我看后咨询了几个厂家,比如施耐德的技术客服和几家国产的厂家,都对“塑壳断路器一般不带隔离功能”这一点表示不解。人家的产品塑壳断路器都是带隔离功能的。也许我问的厂家有限。大家是否也赞同重庆审图组的这个看法吗?

尺短寸长 发表于 2012-1-11 16:46:39

微型断路器均带隔离功能。
现今塑壳断路器一般带隔离功能,但也有少数不带隔离功能的产品。

尺短寸长 发表于 2012-1-11 16:50:43

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21759&extra=&page=1

见12#、13#楼的讨论。