hahaoohehe 发表于 2012-1-11 13:20:30

地下车库的疏散指示,只能是1米以下么?2.4米吊装违反规范么?



我的做法是在地下车库的车道上距地2.4米吊装,
但审图意见是:
3.地下车库疏散指示标志应设置在1m以下。

08民规:
13.8.4 备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯具宜设置在安全出口的顶部,底边距地不宜低于2.Om。疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。当厅室面积较大,必须装设在顶棚上时,灯具应明装,且距地不宜大于2.5m。

汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97
9.0.5 火灾应急照明灯宜设在墙面或顶棚上,其地面最低照度不应低于0.5lx。
疏散指示标志宜设在疏散出口的顶部或疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。

按照民规说的,好像距地2.4米吊装可以,但按照汽车库、修车库、停车场设计防火规范说的,只能是在距地1米以下了?

在地下车库的车道上吊装,距地2.4米,这种做法就不满足规范要求了么?

东海龙王 发表于 2012-1-12 09:00:11

只是不妥当。
地库机电的东西灰常多,不好协调。
另外,火灾时烟气上升,会有遮挡,不利于疏散。

hahaoohehe 发表于 2012-1-12 17:40:34

今天请教审图的,说:按照汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97,必须是1米以下。

黄花菜 发表于 2012-1-12 17:52:38

同意二楼意见{:handshake:}

hulpen 发表于 2012-1-16 17:51:22

理想的人性的做法:壁装和吊装两者结合。

yinhui2004 发表于 2012-3-24 08:33:40

有的省地下车库,人车分流,吊装车流,一米以下人流

shan 发表于 2012-3-27 16:59:32

如果疏散处没有柱或墙,怎样装在1米下。这种情况还是有的

wjs5i1 发表于 2012-3-27 17:32:26

同意龙王的意见,因为设备交叉较多,而且容易遮挡。如果说烟气遮挡的话,可能性不大,毕竟安装到2.4m,上部空间还是很大的。这里说的遮挡是指风管之类的。
另:如果安装在1.0m一下也有遮挡的可能,比如停放的汽车。所以也有人建议安装交叉,高处低处交叉安装。
不知道各位什么意见?

hbsjzsjy 发表于 2012-3-28 08:33:25

要区分不同的情况,按楼主给出的图片,我认为完全正确,试想如果此时疏散指示标志灯装在柱子上,势必受到汽车的阻挡,影响人的视线,吊装在2.5米以下是更合理的做法。

yaoxue1235 发表于 2012-3-28 09:23:49

用蓄光的 地面上设置 不就好了

yaoxue1235 发表于 2012-3-28 09:27:04

楼主这种画法 其实也就是想让图面上看的疏散方向明确,但实际的安装之后疏散效果并不理想,不信你可以把水暖车库 图纸落一起看看,图纸满满的,交叉很多

hbsjzsjy 发表于 2012-3-28 12:48:14

用蓄光的 地面上设置 不就好了
yaoxue1235 发表于 2012-3-28 09:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    蓄光的只能作为辅助,电光源是必须设置的。

317183464 发表于 2012-3-30 14:43:51

用蓄光的 地面上设置 不就好了
yaoxue1235 发表于 2012-3-28 09:23



汽车库设地面。不好吧!

lzhxgx 发表于 2012-3-30 14:58:56

{:lol:}学习了

啊对不起 发表于 2012-4-3 11:49:20

去现场看过几次,车道上基本都是吊装的,有些转角啊 出口啊 壁装和吊装混合的····