chen2966 发表于 2012-1-11 12:08:21

关于消防切非

想咨询一下,一类高层酒店的走廊和楼梯等公共照明为确保负荷(一级负荷),自动报警规范要求确认火灾时,切除有关部位的非消防电源,这个确保负荷需要切除吗?不切除可以判违规吗?

chen2966 发表于 2012-1-11 12:14:14

还有一个相关的问题:就是这个确保负荷,有需要的时候是不是要强制点亮?

chinaredboy 发表于 2012-1-11 13:04:16

你可能没有搞清楚一个概念。
自动报警规范要求确认火灾时,切除有关部位的非消防电源,并强制点亮有关部位的消防应急照明。
一类高层酒店的走廊和楼梯等公共照明虽然是一级负荷,但如果是属于非消防系统的,也应该切除。

chmgm 发表于 2012-1-11 15:47:24

高层酒店的走廊和楼梯间也应设应急照明,消防状态下,切除非消防负荷。消防控制室联动强制点亮有关部位的消防应急照明。