jychen1 发表于 2012-1-9 09:15:01

电机单相接地问题请教

电机发生单相接地时,另两相电压、电流如何变化?
此时电机的零序电流如何计算及整定?最好举例说明一下,学习一下计算过程,谢谢了。

jychen1 发表于 2012-1-9 15:22:55

要沉底了,捞上来。
希望各位帮忙啊。

jychen1 发表于 2012-1-10 16:09:03

电压是否升为根3倍啊?

治学以诚 发表于 2012-1-10 17:02:22

治学以诚 发表于 2012-1-10 17:06:00

dmd888 发表于 2012-1-10 17:10:21

估计楼主说的接地实际是碰壳,这要看是TN、TT还是IT系统。TN系统就是短路电流,立马跳闸;IT系统无所谓,其他相对地电压上升根号3倍;TT系统有几安至一、二十安的故障电流,中性线(尽管未引入电机)对地电压升高为系统接地电阻和设备接地电阻对相电压的分压,非接地相对地电压也升高,为相电压与中性点接地电阻电压的相量和。