住户配电箱这么设吗?
今天看一套住宅电气图其中住户配电箱的总开设置,
感觉有代表性。
贴上来请给位评价一下。
MN是分励脱扣
MV是过压脱扣? 三相进户呀。 MN是分励脱扣
MV是过压脱扣?
jychen1 发表于 2012-1-5 12:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
MV----过电压附件
MN----欠电压附件 三相进户呀。
linjianming 发表于 2012-1-5 14:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没错三相进线,100平方以上的大户型在本地常用三相进线 楼主贴出此图有何用意?此图有错误还是想引申一下? 楼主贴出此图有何用意?此图有错误还是想引申一下?
yjgabc 发表于 2012-1-5 16:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
总开采用30mA漏电断路器,而支路上不再设置漏电断路器。
就这样的设置想听听板油的意见。 漏电设置不合理 漏保设置不合理啊,还是在各个插座回路单独设置的好,减小故障时停电范围,也方便查找问题。再就是卫生间回路20A断路器配4个的导线合适,一般卫生间的用电量还是不小的哦。
三相柜机不知道怎么接线,似乎6个的线是压不进插座的接线端子里的,如果末端用个隔离开关是没问题了 贴《住宅设计标准应用指南》示例: 回复 10# 老康阁楼
这样的“指南”不看也罢
这“图1和图2”和我贴出来的图一个模样
如果不假思索地拿来就用,岂不滑稽。 漏电应分回路设置 呵呵,贴出例图是让大家看看这几种做法是否有问题。
曾经听说过:用户户内配电箱总开关不设RCD,则每个出线回路都需要设置RCD。照明也不例外设RCD。且总开和每个分支回路都需要断,包括照明。——上海住宅设计规范有此说法
总开关设RCD,各出线回路可不设RCD。总开和每个分支回路都需要断N,包括照明。——未确定过。{:24:} 住户三相配电解析,我前年的一个博文:
http://bbs.zhulong.com/blog-254477-4275254.html
看看国外的做法。 还是不是很好