危险电压可持续时间
规范规定220V的危险电压碰到固定设备金属外壳可持续时间为5S,若是22KV的危险电压碰到固定设备金属外壳允许的时间是多少 中高压有中高压的规范,不是只考虑人身安全一方面. 规范规定220V的危险电压碰到固定设备金属外壳可持续时间为5S,若是22KV的危险电压碰到固定设备金属外壳允许 ...JHL123321 发表于 2012-1-4 16:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
220V系统是说的TN系统接地故障允许持续时间,固定设备5s,主要是从线缆热稳定角度考虑的。手握式设备0.4s是从电击防护角度考虑的。就我所知,不存在普遍意义上的设备外壳故障电压可持续时间这个概念。 存不存在设备外壳出现几十KV的危险电压的可能性呢,如果有,肯定要消除防范它,这就有个时间概念,允许它出现多久,这是个设计电气系统的现实问题,应该要考虑的吧