规范这条条文否定了以下的观点:
在LPZ0和LPZ1分界面处必须设置Ⅰ级试验的SPD。 这个还不知道啊,呵呵 引自7楼: 这个还不知道啊,呵呵
真的不知道。
那编规范的专家也应知道啊!为什么《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010中几条强条,都强调总配电箱必须用Ⅰ级试验的SPD,后面才要求根据计算选择Ⅰ级试验SPD的参数。
所以,还以为在LPZ0和LPZ1分界面处必须设置Ⅰ级试验的SPD。 是不是用等电位联结就可以解释诚版的问题了? 有点疑惑,主要是你提出来的 {:lol:} 因此要在屋面设备配电箱内加SPD,比如航空照明、电梯、正压风机 等等,感应过电压嘛。
至于PE本身的电阻造成的瞬时过电压,似乎时间证明,整个建筑的等电位联结能化解这个问题。 屋面风机,是金属的,就与接闪器相接;非金属的,就无需接。 引自3楼: 3 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,
规范这条条文否定了以下的观点 ...
入门者 发表于 2011-12-29 12:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
同问!!!!!!!!