chinaredboy 发表于 2011-12-29 08:52:32

关于火灾自动报警系统中的电线电缆选型问题

关于“火灾自动报警系统”中使用的电线电缆,消防方面有什么具体规范和条款的要求?
到底是选择阻燃的,还是耐火的?
还是一类建筑采用耐火的,二类建筑采用阻燃的?
请各位大侠不吝赐教!

chinaredboy 发表于 2011-12-31 09:08:34

请大家谈一谈各个地方的消防部门的相关要求

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-12-31 20:40:49

凡是消防类的,应该一律采用耐火的,阻燃一般是针对成束敷设时的要求。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-12-31 20:41:51

还有种既阻燃又耐火的,五花八门,新年到了,灌水祝大家新年快乐

xuhui6512 发表于 2011-12-31 22:31:25

一般信号线(双绞线)可选阻燃的。电源控制广播电话等线选耐火的

bowland 发表于 2012-1-1 23:21:51

本帖最后由 bowland 于 2012-1-1 23:24 编辑

火灾报警线路(包括地址总线和电源线) ZR-RVS-(2x2.5mm +2x1.5mm )SC20
消防广播线 ZR-RVS-(2x1.0mm)SC15
消防电话总线(至带地址分机或带地址电话插孔)ZR-RVS-2(2x1.0mm )SC15
消火栓启泵线路及压力开关启泵线路ZR-RVS-2(2x1.5mm )SC20
多线控制线路ZR-KVV-8x1.5mmSC20



这样可以吗??

dmd888 发表于 2012-1-2 09:26:02

报警线阻燃,联控线耐火,包括火灾发生后需要坚持工作的广播、电话线等。
若报警与联控共用总线,耐火。

chinaredboy 发表于 2012-1-4 08:48:24

这个有没有明确的规范或者文件的要求啊?请各位提供

尺短寸长 发表于 2012-1-4 09:04:25

回复 9# chinaredboy

DGJ08-93-2002 《民用建筑电线电缆防火设计规程》
http://www.docin.com/p-65653772.html

上海地方标准是有明确规定的。
DGJ08-93-2002 《民用建筑电线电缆防火设计规程》(2002-10-1实施)
见5.3.1条规定。

JHL123321 发表于 2012-1-4 09:55:20

报警系统只是在火灾初期起作用,对线缆的要求应该可以低些

zhangjie310608 发表于 2012-1-5 11:09:50

一般耐火的就行吧