sunjian0533 发表于 2011-12-27 10:50:55

地下车库火灾探测器布置问题,求助。

地下车库最大的梁格大小为1000x1000 探测器安装在顶板的话,不满足规范的要求距梁边不小于500,那探测器该怎么设置?
设置在梁底,如果可行,有没有规范支持呢?

xuhui6512 发表于 2011-12-27 22:31:04

建议:1采用感温探测器
      2 采用公式N≥S/(K×A)
                其中S车库面积。
K 修正系数重点保护建筑取0.7---0.9,
非重点取1。
A探测器保护面积。20平米。保护半径3.6米
N探测器数量。
3        在车库顶板范围内均匀布置
4        做到保护面积和保护半径均应满足要求。
5        保证距梁>0.5米即可。

langzikaka 发表于 2011-12-27 22:48:03

“地下车库最大的梁格大小为1000x1000”如果你们结构的人不出问题的话,不会出现这种情况的,含钢量还不大大超标啊,密密麻麻的梁

lps1234 发表于 2011-12-28 22:18:01

车库顶部用模壳   做成的 密肋梁    ,大多多梁格都不到1000X1000

xiacheng588 发表于 2012-1-6 15:58:59

模壳结构可以和结构专业商量将空的部位填实,这样车库顶就成了平板了