god_disciple 发表于 2011-12-23 13:42:22

机械连锁的疑问

大家好,关于机械连锁有些疑惑
民规 4.4.13
当自备电源接入配电室相同电压时
1接入开关与供电电源网络之间应有机械连锁,防止并网运行。

之前做的时候只设置了 电气连锁,请问机械连锁和电气连锁应是可以同时设置吧?即在柜内既可电气连锁也可机械连锁?   
当市电向柴发电源切换时,机械连锁是否也可延时自动切换?
还有一个问题,机械连锁应该是可带电操作的吧?

东海龙王 发表于 2011-12-24 10:59:38

一般是同时设置的,ATSE应该有这个功能。
有的大型ACB使用钢丝绳作为机械联锁用,你观察一下。
我们做国外工程是,在负荷表都特别标注ATSE的EM INTERLOCK。

东海龙王 发表于 2011-12-24 11:00:43

有些厂家用MCCB做ATSE的执行元件,你看看样品,能看到机械联锁的机构,手柄互锁的。

god_disciple 发表于 2011-12-24 16:07:52

有些厂家用MCCB做ATSE的执行元件,你看看样品,能看到机械联锁的机构,手柄互锁的。
东海龙王 发表于 2011-12-24 11:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    好的,谢谢   {:tongue:}

岁月无情 发表于 2011-12-24 20:33:31

ABB,施耐德的在变电所的机械连锁只能做8M的距离。我就此事咨询过两个厂家。

god_disciple 发表于 2011-12-24 21:06:29

ABB,施耐德的在变电所的机械连锁只能做8M的距离。我就此事咨询过两个厂家。
岁月无情 发表于 2011-12-24 20:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   你好    请问这个怎么理解啊?   若是柴发和普通一路市电 进行连锁,柴发的控制柜和市电的电源进线柜的连线要在8米内?

sjybbtg 发表于 2011-12-24 22:50:37

理解这个机械联锁,还是现场看了容易理解,一般是两个断路器在一处的。

god_disciple 发表于 2011-12-25 10:27:46

理解这个机械联锁,还是现场看了容易理解,一般是两个断路器在一处的。
sjybbtg 发表于 2011-12-24 22:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    哪位能发个图片或资料吗?

山楂树 发表于 2011-12-27 09:55:29

{:tongue:}

大鼻山 发表于 2011-12-31 10:34:52

谁来定义,何谓“机械连锁”?