室外采用TT系统漏保的整定
室外采用TT系统漏保的电流值和时间整定多少最合适 只要满足规范要求就可以,一般情况下100MA就行了。 设计院室外TT可能比较少吧,规划院啥的,做园林的,市政的可能比较多遇到,可否谈谈一般都是怎么整 漏电值和动作时间的 TT系统的接地电阻一般做多少 TT系统的接地一般怎么做 看GB50054,上面说的很清楚。 规范只是说个原则,具体整多少好呢 室外TT在接地条件方面好像比室内大楼恶劣 对单相系统,要算一下泄漏电流,躲过这个电流就行了。至于时间,确实没有多少依据,取瞬时动作都可以。 运用接地故障的那个公式,根据你选用的RCD的额定漏电脱扣值,可以计算接地电阻的最大允许值。 一个工程中整定了100mA,没有出现频繁误动作现象。这个还要看电缆敷设的地域气候和施工质量,关键还有电缆的质量。 整100MA,那250以内的都没问题啦