西风肥马 发表于 2011-12-19 19:33:18

求问低压断路器的额定电流

书上说,低压短路器的额定电流是指其脱扣器的额定电流,那么,脱扣器的额定电流又是怎么定义的呢?以前我以为是脱扣器动作的最小电流,但是看到有书上写:长延时脱扣器动作电流的整定范围为(0.64~1.0)In。长延时脱扣器动作电流就是脱扣器动作的最小电流了吧,那脱扣器的额定电流又是什么呢???
    请给出一个明确的准确的定义。

dmd888 发表于 2011-12-19 19:55:08

脱扣器额定电流,就是保证脱扣器正常工作所允许的长期最大电流。以该电流按规定试验条件长期通过脱扣器,脱扣器能工作到设计寿命。
    额定电流主要是按发热条件确定的,实际通过电流大于额定电流,温升会超过允许值,热老化加速,缩短寿命。
    继电器也有额定电流和整定电流两个参量,你就将脱扣器看成一只接在一次回路上的继电器就好理解了。

西风肥马 发表于 2011-12-20 12:23:41

回复 2# dmd888


    谢谢楼上,领教了