新手请教:地下车库顶板   是密肋梁板   密肋梁突出顶棚 500左右,梁间距基本不大于1米,大的艰巨1020mm,这样的顶板探测器应该怎么布置,布置在哪里

东海龙王 发表于 2011-12-18 11:46:06

8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

dmd888 发表于 2011-12-18 13:54:11

密肋梁高都超过600mm,结构做的肋骨也太强壮了。

han2003 发表于 2011-12-19 00:04:00

你这个得按规范的表数梁格了,如果探头比平顶增加很多的话,还不如做吊顶省钱了。。。。

dmd888 发表于 2011-12-19 00:35:20

8.1.5.5当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护范围的影响。
    得谢我一下吧,帮你减少了好多工作量。

urpig 发表于 2011-12-19 07:57:12

试验一下红外对射。不过顶空间管道很多。有货车闯入的话 也误报

lps1234 发表于 2012-3-16 17:10:14

我做的普通探测器,不计梁对探测器保护范围的影响,图审过了,呵呵。

huangod 发表于 2012-3-16 17:53:56

8.1.5.5当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护范围的影响。
    得谢我一下吧,帮你减少了好多工作量。 ...
dmd888 发表于 2011-12-19 00:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    强悍,顶

landline 发表于 2012-3-16 19:37:39

不是说大于600的都要设置啊,怎么就可以不考虑了呢