关于新防雷规范对于防跨步电压和接触电压的问题
新规范对于防跨步电压和接触电压各有4条规定,满足其一即可。我在想:1.就算柱内引下线达到10根,那也仅对于室内安全,对于室外靠近引下线还是有危险的吧。
2.当引下线不够10根,则室内地表一般是混凝土浇筑,混凝土电阻率一般会大于50k欧m,那就是相对于室外来说要在3m范围内敷设沥青层或砾石层咯?
就是说柱内引下线的10根以上是考虑了室内室外的接触电压了吗?没看到数学模型,只看到了引用IEC,本人英语不行,哪位专家帮忙看看? 1.对室外引下线也是安全的;
2.利用室内地面钢筋互连成为等电位连接网格后,室内是安全的。这是很有效的措施。 引下线少于10根的话沥青层或者砾石层到底怎么敷设?室外一般是绿化带,需要敷设么?还是不管室外? 室外引下线3m内加警告牌:小草在休息。。。