hahaoohehe 发表于 2011-12-16 22:05:59

电压降计算的各种公式?

计算方法一:
△u%=I*R
I=P/(1.732*U*COSθ)         R=ρ*L/S

P:功率, U:电压,   COSθ:功率因数, ρ:导体电阻率, 铜芯电缆用0.018   S:电缆的标称截面, L:线路长度

单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V
   三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V


计算方法二:
△u%=P*L(R+XtgΦ)/10Un²            (3版手册)

P:功率L:供电距离R、X三相线路单位长度电阻、电抗Q(无功)=P*tgΦ


计算方法二好像与天正电气里面的一样。

计算方法三:
△u%=P/(SQRT(3)/U/ COSθ)* 电压损失*L
查表(建筑电气常用数据15页):电压损失(%/(A•km))


计算方法四:
△U%=∑PL/CS                      (3版手册)
P:有功负荷KW;S:线芯标称截面,mm⒉,L:线路长度,m;C:功率因数为1的时候的计算系数,三相四线铜为75,单相为12.56

计算方法五:
△U%=K*I*L*V0
K:三相四线制K=根号下3,单相K=1;I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度;V0:表内电压(V/A•m)

dmd888 发表于 2011-12-16 22:19:21

电压损失绝对值公式:(PR+QX)/U,其他都可以从中导出。

hahaoohehe 发表于 2011-12-16 22:32:34

本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-12-16 22:53 编辑

好比有1个大的小区,最远1栋住宅离变配电所有230米,那么计算电压降是从变配电所的低压柜到这个住宅的配电间?还是从变配电所的低压柜到住宅楼顶的设备?

1.从变配电所的低压柜到这个住宅的配电间,就可以按照上面的某1个公式计算。

2.从变配电所的低压柜到住宅楼顶 的设备,计算过程:第一段端头电压为0.4KV,计算第一段的阻抗,算末端电压,然后第一段的末端电压为第二段的起始电压,计算第二段的阻抗,然后算出第二段的末端电压,第二段的末端电压为第三段的起始电压,直到设备侧。

住宅楼顶的设备配电级数是3级的话,这电压降怎么计算? 还有这供电半径指的是那?

从变配电所的低压柜到这个住宅的配电间的电缆的 电压降要是满足了,是不是后面的就不用计算了?但规范也没说到配电间的压降有要求,说的是到设备的。

3.4.5 正常运行情况下,用电设备端子处的电压偏差允许值(以标称系统电压的百分数表示),宜符合下列要求:
1 对于照明,室内场所宜为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为十5%、一10%;应急照明、景观照明、道路照明和警卫照明宜为+5%、一10%;
2 一般用途电动机宜为±5%;
3 电梯电动机宜为±7%;
4 其他用电设备,当无特殊规定时宜为±5%。

dmd888 发表于 2011-12-16 23:21:19

电压偏差和电压损失是两回事,电压偏差是网络中每一点实际电压与标称电压的偏离值,电压损失是一段线路或一台变压器首、末端电压代数差。需要校核的一般是末端电压偏差,它等于首端电压减去电网电压损失,再与标称电压相比较。首端电压与调压有关,一般可取标称电压105%,保守考虑取为标称电压;电压损失应一段段算,然后代数相加(这是近似算法)。

dmd888 发表于 2011-12-16 23:22:36

所以规范一般不规定电网电压损失值,只规定供电点和用电设备端子处的允许电压偏差范围

hahaoohehe 发表于 2011-12-17 10:11:29

回复 5# dmd888


那这个例子应该怎么计算?

urpig 发表于 2011-12-17 10:34:04

规范是“宜”。可以不死磕。
公式总之就是1个。


住宅楼顶的设备配电级数是3级的话,这电压降怎么计算? 还有这供电半径指的是那?

每级都要算。
如果感兴趣可以从500kv电网-----灯头算一下。
供电级别的线路压降基本和变压器电压提升抵消了。
一般进线分界点偏差为0(或者稍偏正值)

供配电分界点----变电所-------建筑物配电间-----最远配电箱-----最远端灯具端子
挑苛刻的校验,末端设备线路压降不可小觑,通常至少有个1%、2%

dmd888 发表于 2011-12-17 11:35:59

回复dmd888


    好比有1个大的小区,最远1栋住宅离变配电所有230米,那么计算电压降是从变配电所的 ...
hahaoohehe 发表于 2011-12-17 10:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、起点:可以从变压器低压侧开始,若变压器有高压分接头,起点电压可按标称电压选取。
2、电压偏差允许值是用电设备端子处,因此用电设备在那里,电压损失就应该算到哪里。从变压器低压侧到不同用电设备处,电压损失是不同的。有很多个电压损失。一般选最不利的一个校验即可,前提是你要判断出哪个是最不利。
3、你要校验的是设备端子处的电压偏差,而不是电压损失。

老康阁楼 发表于 2011-12-17 12:50:45

好像是个反推与校验的过程,如设备为电机,首先确认电机接线端子处的电压降百分比允许多少,在选择电缆时先进行电流估算,然后进行电缆电压和各种校验。不管怎么算,接线端子处的电压降是不能改变,否则电机不能启动了嘛。多少级配电好像也不影响这个思路嘛。可以看看旺点有个关于55kW电机几个讨论的帖子。

hahaoohehe 发表于 2011-12-19 20:14:37

本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-12-19 20:33 编辑

1个大的小区,5号住宅楼地下一层的配电间离小区总变配电所距离最远,大概有250米,5号住宅楼配电间这个配电箱的进线电缆是YJV-4X150+1X70,有功功率125KW。
根据3版手册的公式,第一段的电压损失计算为4.17%。


住宅配电间的这个配电箱管3-10层和11--17层,每层2户,每户6KW。 11-17层,电缆为YJV-4X70+1X35,按照3相平衡,需要系数0.8,有功功率为86.4KW,17层的高度大概为50米,第二段的电压损失计算为1.07%?(第二段公式中的U是380V,还是380-380x4.17%=364.2?)

变配电所的电压偏差假设为0,第一段250米,电压损失4.17%,第二段50米,电压损失1.07%.
则,17层的层箱处,电压偏差为 U%=0-4.17%-1.07%=-5.24%>5%

xhwnjut 发表于 2019-3-20 23:07:43

各段电压偏差值,可以直接代数和相加么?

你心明 发表于 2022-9-7 15:20:44

很好的资料,关于这类的难得
页: [1]
查看完整版本: 电压降计算的各种公式?