建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 一般情况下扶梯的功率因数是多少
岁月无情
发表于 2011-12-16 11:14:41
一般情况下扶梯的功率因数是多少
一般情况下扶梯的功率因数是多少
dmd888
发表于 2011-12-16 11:56:01
扶梯额定负载时功率因数较高,可达0.8左右,但达不到扶梯电机的标称功率因数,因为电机留有裕量,扶梯额定负载时电机并未达到额定负载。轻载时功率因数低一些。
若是按电机额定功率求取计算负荷,可以按0.83~0.85取功率因数,这是电机额定负载时的典型功率因数值。轻载时功率因数虽然降低,但有功负荷也低,无功功率不会比满载的时候大。也就是说这样计算,无功功率最大值情况已经被考虑了。
urpig
发表于 2011-12-16 12:35:29
技术措施有的
页:
[1]
查看完整版本:
一般情况下扶梯的功率因数是多少