Dyn11变压器低压侧不平衡电流,在高压绕组中成环流,能量损耗在铁芯中,不会造成高压侧三相电压不平衡,影响电网电能质量,所以不仅短路保护可以不设零序保护,三相不平衡也不需要零序保护。《工业与民用配电设计手册》表7-3表注4明确Dyn11可不设零序保护,表注5说若设零序保护,不平衡电流可放宽到35%,就是这个道理。

治学以诚 发表于 2011-12-15 15:43:10

JHL123321 发表于 2011-12-16 11:51:43

本帖最后由 JHL123321 于 2011-12-16 11:55 编辑

回复 15# 治学以诚


    那9#的第3点是怎么实现呢
保护有点盲区好像也正常的
如果是用母线连接这段,接地可能性会不会更低

JHL123321 发表于 2011-12-16 12:10:24

回复 14# 东海龙王


    高压保护都兼的到接地吗
可否算一个比较不利的低容量,高线路阻的例子

JHL123321 发表于 2011-12-16 12:15:10

用了中线零序还有盲区吗

JHL123321 发表于 2011-12-16 12:16:29

中线零序的整定值可否大点,毕竟干线断了,就是一大片

JHL123321 发表于 2011-12-27 10:45:24

用零序互感在中线始端保护接地应该还是最稳妥的

chshchy 发表于 2011-12-28 15:46:05

1、从变压器出线到总断这段发生接地的可能性有多大?
非常大。100%。电缆总有寿命期,如同问一个人死亡概率 ...
治学以诚 发表于 2011-12-15 14:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif[/quote

整定按额定电流约30%来,是否可用于3P的总路框架接地故障电流整定值依据?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-12-31 21:15:37

我记得手册短路电流计算案例上有关于零序保护的公式。

powertad 发表于 2024-11-11 11:06:16

加更好,一般都加