JHL123321 发表于 2011-12-14 17:14:32

电缆敷设的修正系数

多根电缆托盘敷设,用有孔托盘和无孔托盘,载流量会相差几个百分点

urpig 发表于 2011-12-15 08:22:48

GB50217附录表D.0.6
校正系数差0.1,   0.05就这2档

LXQ3 发表于 2011-12-15 09:29:27

GB50217附录表D.0.6
校正系数差0.1,   0.05就这2档
urpig 发表于 2011-12-15 08:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    GB50217-2007附录表D.0.6规定:梯架与托盘的校正系数差为0.1,   0.05,就这2档;有孔托盘与无孔托盘的校正系数差没规定。

urpig 发表于 2011-12-15 09:38:25

GB50217-2007附录表D.0.6规定:梯架与托盘的校正系数差为0.1,   0.05,就这2档;有孔托盘与无孔托 ...
LXQ3 发表于 2011-12-15 09:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


孔比较小。可能没什么散热效果吧。

JHL123321 发表于 2011-12-15 09:45:33

梯架与托盘中的托盘是有孔还是没孔

JHL123321 发表于 2011-12-15 10:32:49

梯架和有孔托盘的区别

LXQ3 发表于 2011-12-15 10:44:07

梯架与托盘中的托盘是有孔还是没孔
JHL123321 发表于 2011-12-15 09:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是有孔托盘,还是没孔托盘,表中没有明确,个人认为:不需要考虑托盘是有孔还是没孔吧.

LXQ3 发表于 2011-12-15 16:05:25

《建筑物电气装置 第5部分...》GB/T16895.15--2002:将有孔托盘、梯架的敷设方式定为E类,将无孔托盘的敷设方式定为C类,不同的敷设方式,其载流量、校正系数都不一样,计算较烦,其计算结果也较保守。
二种托盘的载流量会相差几个百分点:情况不一样,其结果也不一样,需计算确定,很难从表上直接看出。
GB/T16895.15--2002、GB50217-2007二个国标,其电缆的载流量、校正系数计算完全不一样,其计算结果也完全不一样,且相差较大,按GB/T16895.15--2002计算的结果较保守。